Hallo zusammen,
ich habe eine Shelly 1 mit Tasmota und Ifelse-Rules als Ersatz für einen Eltako für die Treppenhausbeleuchtung im Einsatz. Nun habe ich das Problem, dass hier ab und zu das Relais hängt. Muss dann an den Sicherungskasten, wo der Shelly verbaut ist, und draufklopfen. Nervt ungemein und der Female Acceptance Factor ist auch nicht gegeben, wenn wie heute den ganzen Tag das Licht im Treppenhaus brennt.
Hier habe ich einen Thread gefunden, der mich schonmal ahnen lässt, was hier passiert. Bezieht sich aber auf den Shelly 1L, den man auch ohne Neutralleiter betreiben kann, was aber das Problem ggf auch nicht löst.
Bei mir ist es so, dass hinter dem Shelly auf 2 Stockwerken diverse (ca 15) Deckenspots (LED Leuchtkörper mit jeweils Treiber dahinter) hängen. Bin kein Elektriker (den hab ich da gehabt und er hat mir den Shelly verkabelt), daher ist mein Hintergrundwissen hier nicht berühmt.
Ggf hat mir ja jemand einen Tipp, was ich hier tun könnte.
Danke und viele Grüße,
Roi