Webhooks funktionieren nicht über Taste mit Authentication

  • Eigentlich sollte es ganz einfach sein...

    So wie mit den Shelly 1PM einfach über Taste das eigene (!) Relais einschalten (und mit Timer ausschalten).

    Aber nee - geht irgendwie nicht mit den Shelly +1PM

    Firmware 0.11.1

    Tastemodus auf getrennt

    Folgende Webhooks habe ich probiert (192.168.xxx.xxx ist die IP des +1PM):

    http://user:pass@192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.Set?id=0&on=true

    http://user:pass@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle

    http://user:pass@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on

    http://user:pass@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=30

    http://user:pass@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off&timer=30

    Und auch noch mal mit 127.0.0.1 oder localhost

    Ergebnis: nix.


    Über den Browser funktioniert das Einschalten...

    Und ja: die Taste funktioniert als Ein / Aus

    Bitte um Tipps.

  • ...

    Tastemodus auf getrennt

    ....

    Hüstel.... Äh, steht da doch.

    Das die Taste als EIN/Aus funktioniert, steht da, um das mögliche Argument "falsch angeschlossen, Taste defekt" etc. gleich abzuräumen.

    Und ja: der Taster ist WIEDER getrennt.

    Angekommen?

  • bin der Meinung das hat was über den restrict login zutun, da die Verschlüsselung bei Gen2 auf diggest geändert wurde. probiere deinen Webhook doch mal ohne den restrict login.

    Bei Gen2 funktioniert localhost grundsätzlich nicht, du musst 127.0.0.1 benutzen.

    Matze

  • Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.