Shelly EM 50A oder 120A Klemme und wie messen?

  • Hallo!

    Ich will mir zwei Shelly EM kaufen um den Stromverbrauch meiner Wohnung zu messen (Nur 1 Phase) und sehe, dass es dazu 50A und 120A Klemmen gibt.

    Jetzt frag ich mich, welche Klemme ich dazu brauche. Sind nicht die meisten Wohnung eh mit 16A abgesichert und die 50A würde dann voll reichen? Oder hab ich da einen kompletten Denkfehler?

    Und zweite Frage.

    Ich würde gerne den Gesamtverbrauch der Wohnung messen und zusätzlich noch die eine Kreises in der Wohnung wo die Dachrinnenheizung dran hängt. Klappt das wenn man die erste Klemme an das "Haupt-Phasenkabel" hängt und die Zweite Klemme an das Kabel des Kreises mit der Heizung? Ist dieselbe Phase.

    lg

  • Ein 50A-Stromwandler reicht aus.

    Zum Erfassen von zwei Verbrauchern an EINER Phase reicht EIN Shelly EM aus, denn dort können zwei Stromwandler angeschlossen werden.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“