ungenaue Leistunsmessung

  • Hallo,

    ich habe den Shelly 3em heute in meinen Verteilerkasten eingebaut.

    Die vom 3em angezeigte saldierte Momentanleistung weicht von derjenigen des digitalen Stromzählers ab.

    3em digit. Stromzähler

    1.80kW 0.9kW

    3.80kW 3.00kW

    Was läuft da schief bzw. wie bekomme ich eine bessere Genauigkeit hin?

    VG, Oliver

  • Hallo hier im Forum.

    1. Prüfe genau, ob alle Stromklemmen richtig herum auf den 3 Phasen aufgelegt sind. (Pfeilrichtung = Stromrichtung)
    2. Prüfe, ob Klemme A auf L1, B auf L2 und C auf L3 montiert sind.
    3. Prüfe, ob die Klemmen in der richtigen Buchse am Shelly stecken.
    4. Prüfe, ob die Spannungen der Phasen L1 auf VA, L2 auf VB und L3 auf VC angeschlossen sind.

    Einmal editiert, zuletzt von eddi74 (21. September 2022 um 21:05)

  • Ich habe die Verkabelung geprüft - alles wie es sein soll.

    Shelly 3em gibt jetzt 4.4kWh an; im ISKRA MT-174 wird 0.77kWh als omentanleistung angeben.

    Dieser Unterschied kann doch nicht durch ein zeitlich Versatz von ein paar Sekunden eklärt werden - zumal diese Abweichung über einen längeren Zeitraum sicht bar ist.

    Da stimmt doch was nicht!