Problem mit einem Boiler am Shelly Pro2PM

  • Habe mir den 2PMPro besorgt, um den Verbrauch des Warmwasserboiler mal zu überwachen..

    Nun ist das Problem, das ich den Boiler gar nicht einschalten kann. Sobals ich im Web-Interface einschalte zählt die Anzeige ca 1 Sekunde hoch, dann ist der Schalter wieder aus.

    Ich vermute, das liegt an den maximal einstellbaren 16A für den Kanal - un der der Boiler eben einen höheren EInschaltstrom hat.

    Wie kann ich das lösen? Irgendwelche Ideen.

    Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe.

  • Die Leistung des Boilers ist nicht bekannt? Das wäre schon mal wichtig

    Man könnte mal beide Kanäle parallel schalten und zeitgleich versuchen einzuschalten. Hat der Boiler ein Thermostat?

    Dann kann man auch die Kanäle parallel schalten und diese bei heruntergeregeltem Thermostat einschalten. Dann den Boiler per Thermostat zuschalten. Dann sollte sich der Strom verteilen.

    Wenn er an bleibt, dann mal sehen, was an Messwerten angezeigt wird.

    Um was für einen Boiler handelt es sich denn?

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.