Ein freundliches Hallo ins Forum.
Ich teste gerade den Shelly 1PM mit Temp-Addon und einem angeschlossenen H+T Sensor.
Damit möchte ich 1:1 eine 20 Jahre alte an der Wand montierte Bimetallsteuerung für eine elektrische Fussbodenheizung intelligent ersetzen. Nutze also zunächst nur den Temperatursensor.
Habe alles angeschlossen, steuere/beobachte das mit dem Webinterface bzw der AndroidApp Shelly Pilot-ohne Cloud.
Es funktioniert auch alles – im Prinzip…
Für die temperature action habe ich z.B. eingestellt:
Over-temperature threshold °C: 18,5
Over-temperature action: relay off
Under-temperature threshold °C: 17,0
Under-temperature action: relay on.
(weiters ist nur noch ein offset von -1,6° eingestellt, sonst die Defaulteinstellungen)
Nun würde ich erwarten, dass die Heizung bei über 18,5° aus ist (das stimmt) und auch aus bleibt, bis die Temperatur unter 17° gesunken ist und dann einschaltet; das tut sie jedoch nicht!
Die Heizung schaltet bereits bei einer Temperatur von 18,4° wieder ein und dann bei 18,5° wieder aus.
Ist das von Shelly so gewollt? Oder versteh ich die Einstellungen nicht richtig?
Meine Sorge ist, dass bei diesem Verhalten einfach viel zu oft ein- und ausgeschaltet wird, was mE nicht „gesund“ für die Anlage sein dürfte.
Gibt es Erfahrungen, mit diesem UseCase (habe eben im Forum nix gefunden)?