Steuerung Stiebel Eltron LWZ 170/270 Lüftungsanlage

  • Hallo Zusammen,

    ich würde gerne die Fernbedienung (angeschlossen über RJ12) der Stiebel Eltron Lüftungsanlage durch eine Shelly Lösung ersetzen.

    pasted-from-clipboard.png pasted-from-clipboard.png

    Es gibt im Prinzip 3 unterschiedliche Geräte zur Ansteuerung (siehe A, B und C). Ich habe aktuell das Gerät B, wobei für meinen Zweck die Ersatzlösung für A (3-Stufenschalter) absolut genügen würde.

    Wir hätten bei B zwei Eingänge und drei Ausgänge:

    Eingang 1: 0V

    Eingang 2: 24 V

    Ausgang 1: Aus (0 m³/h) (Brauche ich gar nicht, weil die Anlage immer AN ist)

    Ausgang 2: Tag (150 m³/h)

    Ausgang 3: Party (250 m³/h)

    Wir hätten bei A einen Eingang und zwei Ausgänge:

    Eingang 1: 0V

    Ausgang 1: Tag (150 m³/h - Schalterstellung 2)

    Ausgang 2: Party (250 m³/h - (Schalterstellung 3)

    Schalterstellung 1: Wenn Ausgang 1 und Ausgang 2 offen, dann 100 m³/h

    pasted-from-clipboard.png

    Ich wäre Euch sehr dankbar für einen Vorschlag zur Umsetzung. Vielen herzlichen Dank im Voraus.

  • Willkommen im Forum!

    Zum Thema: Erstmal eine kleine Korrektur:

    Schalterstellung 1: Wenn Ausgang 1 und Ausgang 2 offen, dann 100 m³/h

    IMHO ist in Schalterstellung 1 (Klemme 1 und 2 offen) die Anlage ausgeschaltet.

    Eine Lösung wäre m.E. sowohl mit einem Shelly UNI, als auch mit einem Shelly 2.5 möglich.

    A. Shelly UNI

    Es muß zunächst geprüft werden, welcher Strom aus Kontakt 1 bzw. 2 nach P fließt (2 Messungen: 1 nach P und 2 nach P). Das sollten nicht mehr als 100mA sein, damit der Shelly UNI anwendbar ist. Bitte im DC- und AC-Bereich messen! Außerdem die Spannung zwischen 24V und P bestimmen: Es sollten 24V DC sein!

    Ist verifiziert, daß nicht mehr als 100mA fließen, wird Pin 1 des Shelly UNI mit 24V verbunden; Pin 2 mit P (GND). Die beiden Drähte von Output 1 werden an P und Klemme 1 angeschlossen, die beiden Drähte von Output 2 an P und Klemme 2. Dann kann die Lüftung über die App bzw. WebUI gesteuert werden. Die beiden Ausgänge des Shelly sollten nicht gleichzeitig aktiviert werden! Es ist unklar, was die Lüftung in diesem Fall tut…

    B. Shelly 2.5

    Der Shelly 2.5 wird mit Kleinspannung betrieben (24V aus Klemme 24V und P). Bitte checken, ob zwischen 24V und P Gleichspannung (DC) anliegt!

    Klemme N des Shelly wird mit 24V verbunden, Klemme L an P(GND). Klemme O1 wird mit Klemme 1 der Lüftung verbunden, Klemme O2 mit Klemme 2. Der Shelly 2.5 wird im Relais-Modus betrieben. Beide Relais sollten nicht gleichzeitig eingeschaltet werden - es ist nicht spezifiziert, wie die Lüftung dann reagiert. Nach menschlichem Ermessen sollte jedoch kein Schaden entstehen, wenn das passieren sollte.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Zwischen 24v und P liegen 23,5 V gemessen mit einem Multimeter. Die Lösung mit dem Shelly 2.5 würde ich gerne umsetzen, habe hierzu aber noch eine Verständnisproblem:

    Bei der klassischen Fernbedienung (siehe Schaltplan LWZ 170 rechts oben) wird beim Schalten der Ausgang, z.B. bei der Schalterstellung 2, mit P(0V) verbunden. Bei der Lösung B (mit Shelly 2.5) würde ich, laut der unteren Zeichnung, den Ausgang mit 24V verbinden. Das scheint mir auf den ersten Blick nicht richtig zu sein. Oder habe ich einen Denkfehler?

    pasted-from-clipboard.png

  • Wird der Shelly 2.5 mit Kleinspannung (24V DC) versorgt, wird der Pluspol der Betriebsspannung an Klemme N gelegt; der Minuspol/GND an Klemme L. Die beiden Kontakte im Shelly 2.5 haben einen gemeinsamen Pol an Klemme L - und schalten daher in dieser Betriebsart nach GND! Passt somit für die Lüftungssteuerung, denn die beiden Kontakte 1 und 2 werden nach P(0V) geschaltet.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)