Der Shelly Plus i4 DC soll im Wohnmobil eingesetzt werden und da verschiedene Fahrzeugsignale wie etwa das D+ (Motor läuft) -Signal verarbeiten. Diese Signale kommen nur als +12VDC Inputs an. Kann ich die direkt an die Eingänge des Shellys anschließen? Wenn nicht, was ist die einfachste Lösung diese Signale an den Shelly anzuschließen (etwa über ein zusätzliches externes Relais das Potential wechseln)?
+12 V Eingangssignale
-
- SHELLY PLUS I4 DC
-
jhesse -
14. Oktober 2022 um 11:41 -
Erledigt
-
-
- Hilfreichste Antwort
Willkommen im Forum!
Zur Frage: Die SW-Eingänge des Shelly werden mit Stromfluß aus Klemme SW(x) nach GND aktiviert. Daher muß bei 12V-Signalen ein Widerstand 10kΩ an Klemme SW und GND geklemmt werden, der dafür sorgt, daß OHNE 12V-Signal der Eingang aktiviert wird. Liegen 12V an SW an, so wird der Stromfluß unterbunden - der Eingang wird deaktiviert. Damit die Logik wieder stimmt, muß der Eingang auf „Reverse Input“ konfiguriert werden.
-
Warum habe ich noch nie einen Pullup/Pulldown Widerstand gebraucht?Zurückgezogen, beim 1. Lesen 1 Detail des TE übersehen.
-