Licht schaltet sich manchmal nach dem Ausschalten wieder ein

  • Hallo zusammen,

    in meinem Haus habe ich mehrere Shellies der Sorten 1PM und 2.5 verbaut. Ein Shelly 2.5 davon - der einzige, der (auf beiden Kanälen) als "Momentary" konfiguriert ist, schaltet auf einem Kanal häufig das Licht wieder an, nachdem ich es via openHAB ausgeschaltet habe (ob mit Shelly Binding oder MQTT ist dabei egal). Das Ganze passiert nicht immer, allerdings doch regelmäßig. Über die Wandtaster kann ich die Lampen problemlos schalten.

    Die Firmware des Geräts ist 20191216-090135/v1.5.7@c30657ba. Dieser Shelly hat zwei Eltako S12-100 Relais ersetzt und ist in meinem Flur im Erd- und Obergeschoss mit diversen Wandtastern verbunden. Am problematischen Ausgang hängen zwei LED-Deckenlampen mit jeweils ca. 50W Leistung. Am anderen Ausgang, an dem zwei konventionelle Lampen (in Summe ca. 70W) angeschlossen sind, habe ich das Problem noch nicht beobachtet, allerdings schalte ich diesen Ausgang auch sehr selten via Netzwerk.

    Im MQTT Log ist ersichtlich, dass nach dem Ausschalten ein Tastersignal registriert wird:

    18:13:09.002769 shellies/shellyswitch25-C47AF1/relay/1/command off

    18:13:09.035158 shellies/shellyswitch25-C47AF1/relay/1 off
    18:13:09.191745 shellies/shellyswitch25-C47AF1/input/1 1
    18:13:09.192328 shellies/shellyswitch25-C47AF1/relay/1 on

    18:13:09.192693 shellies/shellyswitch25-C47AF1/input/1 0

    18:13:09.192959 shellies/shellyswitch25-C47AF1/longpush/1 0

    18:13:09.193217 shellies/shellyswitch25-C47AF1/relay/1/power 79.83

    18:13:09.193459 shellies/shellyswitch25-C47AF1/relay/1/energy 69651

    Woran könnte das liegen und wie kann ich das Problem beheben? Kann man bspw. dem Shelly beibringen, den Tastereingang für ~500ms zu ignorieren, nachdem der Ausgang geschaltet wurde? Aufgrund der Probleme, die ich hier bzgl. der neuen Firmware gelesen habe, habe ich sie bisher noch nicht aktualisiert.

    Besten Dank!

    • Offizieller Beitrag

    Hallo rfk , willkommen im Forum :)

    ...

    Kann man bspw. dem Shelly beibringen, den Tastereingang für ~500ms zu ignorieren, nachdem der Ausgang geschaltet wurde?...

    Shelly-intern nein.

  • Danke 66er. :)

    /input/1 geht ja auf 1, das bedeutet, dass am SW Port ein Signal anlag.

    Ja, wie ich schon schrieb, wird ein nicht getätigter Tastendruck registriert, ca. 156ms nach dem Ausschalten. Kann sich meines Erachtens nur um eine induzierte Spannung o.ä. handeln, nur weiß ich nicht, was ich dagegen tun könnte.

    Der Support hat sich inzwischen auch endlich gemeldet und mir zu einem Firmware Update geraten (wahrscheinlich eine Standardantwort). Jedenfalls werde ich das nun erstmal machen und dann weitersehen...

  • Dieses Thema enthält 14 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.