Settings: Auto Temperature control und Boost

  • Hallo zusammen, habe mittlerweile 6 Shelly TRV im Einsatz, 2 der ersten und 4 der zweiten Serie (graue tasten). Allle werden über Shelly Plus H&T gesteuert, einzeln oder teilweise zwei parallel. Funktioniert bestens. Einziges Problem: nach Nachtabsenkung würde ich gerne am Morgen möglichst schnell auf die Tagessolltemperatur kommen. Dazu kann man in der App unter "Settings" -"Auto Temperature Control" mit Häkchen "Accelerated Heating" aktivieren. Dann funktioniert das wunderbar, die TRV heizen mit 100% bis die Soll-Temperatur erreicht ist. Dieses Setting wird auch in der App gespeichert, aber leider nicht für lange, dann verschwindet das Häkchen wieder und Accelerated Heating ist wieder ausgeschaltet. Dann trödeln die TRV mit Ventilöffnungen von 20 oder 30% und es geht Stunden, bis die Soll-Temp erreicht wird.

    Weiss jemand, wie man sicherstellen kann, dass "Accelerated Heating" dauernd aktiviert bleibt?

    Und welche Rolle spielt die "Boost" Funktion bei diesem Thema (ebenfalls unter "Settings", "Boost")

    Besten Dank im Voraus

  • Versuch es mal über das WebUi zu aktivieren.

    Meine TRV haben alle die Einstellung aktiviert, und behalten sie auch.

    LG Michael

    Einsteigertipps / Tips for beginners

    Meine Shellys:

    In Betrieb:

    Zur Zeit über 150 Shellys, in der Regel alle Cloudverbunden

    Testboard mit fast jedem Shellytyp auf dem Markt.

    Fast 5 Jahre kein übergeordnete System. Nur mit App und WebUI mit Cloudverbindung. Sprachsteuerung mit Alexa:)

    Seit Anfang 2024 ist HomeAssistant mit am Start. Was Shelly Cloud nicht kann, bzw. Lokal gesteuert werden soll, übernimmt da übergeordnete System.