Hallo!
In Vorbereitung auf meine 230 Volt Ladedose im Vorgarten wurde heute die Vorarbeit am Zählerschrank gemacht.
Die Zuleitung wurde vorbereitet und hat eine eigene Sicherung bekommen und ein Shelly EM wurde verbaut.
Den zweiten Messfühler habe ich an die Zuleitung zu meinem BKW geklipst.
Die Werte scheinen soweit zu passen und stimmen mit denen der aktuell noch verbauten WLAN Steckdose überein.
Nun habe ich den Messfühler testweise mal an die Steckdosenzuleitung der Veranda geklemmt.
Hier entstehen aber absolut unplausible Werte.
Die kleine Heizung für Frostschutz zieht lt. WLAN Stecker und auch lt. dem verbauten Shelly plus 1 PM ca. 980 Watt. Der EM zeigt hier nur knapp 600 Watt. Habe testweise dann mal einen LED Baustrahler angeschlossen. Steckdose und Shelly 1 PM sind sich wieder einig mit 48 Watt. Der EM zeigt hier nur 28 Watt.
Dann den LED Strahler mal beim BKW abgeklemmt, hier wird er mit 43 Watt erkannt.
Woher kommt die enorme Abweichung des EM an der einen Leitung?
Spielt es eine Rolle, woher der Shelly EM seine Stromversorgung bekommt? Gibts Probleme, wenn das eine andere Phase als die gemessenen ist? Aber dann dürfte man ja nur eine Phase überwachen?
Viele Grüße
Maik