[Gelöst] Cover Mode/Rolladen: Nach der Kalibrierung lassen sich die Rolladen nicht mehr steuern


  • Lösung von Seven of Nine:

    Der Wert bei IdlePowerThresholds ist Standardmäßig auf 2.
    Nachdem ich ihn auf 0 gestellt habe, funktioniert auch die Reguläre Steuerung. 🥳

    Oder noch besser:
    IdleConfirmPeriod: Ich habe diese Zeit etwas erhöht. Von 0,25 auf 0,5 Sekunden. Nun hat der Motor mehr Zeit um zu starten und dann klappt es auch wenn ich den Standardwert von IdlePowerThresholds auf 2 lasse.


    Hallo zusammen,

    Ich habe im Wohnzimmer 2 Shelly Plus 2 PM für die Rolladensteuerung eingebaut.
    Ins WLAN eingebunden, keine Cloud Verbindung, Firmware aktualisiert auf 0.12 und in Cover Mode eingerichtet und Kalibriert - hat alles geklappt

    Im Regelbetrieb will ich in der Webui den Rollladen steuern, man hört das Relais klicken, ABER es öffnet sofort wieder. Also 2x Klick für Schließen und sofortiges öffnen.
    Und der Shelly wechselt dann den Status von open auf Close oder umgekehrt. ABER der Motor/Rollladen bewegt sich nicht.

    Selbst nach Werksreset als auch Austausch durch 2 komplett andere Shelly Plus 2PM kommt derselbe Fehler wieder.
    Relais lassen sich ansteuern aber öffnen sofort wieder.

    Wenn ich nach einem Werksreset die Kalibrierung NICHT ausführe, kann ich die Rollladen wie gewohnt steuern. Hoch, Runter, Stopp.
    Nach der Kalibrierung habe ich wieder dasselbe Problem wie oben beschrieben.

    Im Spoiler noch der Status

    Spoiler anzeigen
    Code
    {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"cover:0":{"id":0, "source":"init", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":235.9,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1672180509},"temperature":{"tC":48.2, "tF":118.8},"pos_control":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"B8D61A894638","restart_required":false,"time":"23:35","unixtime":1672180509,"uptime":48,"ram_size":233460,"ram_free":156496,"fs_size":458752,"fs_free":110592,"cfg_rev":27,"kvs_rev":0,"schedule_rev":3,"webhook_rev":3,"available_updates":{}},"wifi":{"sta_ip":"192.XXX.XXX.XXX","status":"got ip","ssid":"NAME","rssi":-57},"ws":{"connected":false}}

    10 Mal editiert, zuletzt von Gatam4U (28. Dezember 2022 um 21:04) aus folgendem Grund: zusätzliche Infos zum Status Gelöst

  • Gatam4U 27. Dezember 2022 um 23:41

    Hat den Titel des Themas von „Cover Mode/Rolladen: Interne Relais halten den Kontakt nicht sondern öffnen gleich wieder“ zu „Cover Mode/Rolladen: Nach der Kalibrierung lassen sich die Rolladen nicht mehr steuern“ geändert.
  • Hallo

    ich habe meine defekten Homematic Teile gegen 2 Shelly Plus 2 PM getauscht.

    Das wäre meine erste Frage. Was war denn die Ursache für den Defekt der Homematic-Teile? Rollladenmotorfehler sind ausgeschlossen?

    Sollte ja eigentlich, denn die Kalibrierung war ja wohl fehlerfrei. Oder warum musst Du "nachher nochmals " kalibrieren?

    Mal den funktionierenden 2.5er an einem der Problemrollladen getestet?

    Und umgekehrt mal einen der neuen Plus 2PM an Stelle des 2.5er getestet?

    Wie siehts im Ereignisprotokoll aus?

    Leistungsschutz oder Stromschutz aktiv und falsch eingestellt?

    Ein bestehender 2.5 Shelly funktioniert einwandfrei im selben Raum mit selben Rollo Motoren.

    definier mal "selben" Rollo Motor.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.

  • Das wäre meine erste Frage. Was war denn die Ursache für den Defekt der Homematic-Teile? Rollladenmotorfehler sind ausgeschlossen?

    Nachgetragen. Problem der Homematic Rolladenaktoren (defekte Kondensatoren - ist bekannt). Motorfehler kann man definitiv ausschließen.


    Sollte ja eigentlich, denn die Kalibrierung war ja wohl fehlerfrei. Oder warum musst Du "nachher nochmals " kalibrieren?

    Da im Regelbetrieb die Steuerung nicht funktioniert. Deshalb wollte ich einfach sehen ob der Motor sich bewegt, bzw verwundert warum die Kalibrierung sauber läuft.


    Die irritierenden Parts habe ich mal bei meiner Frage gelöscht. Sind ja eigentlich nicht relevant.


    UND DIE GROßE FRAGE:
    Warum läuft die Steuerung sauber VOR der Kalibrierung?

    Einmal editiert, zuletzt von Gatam4U (28. Dezember 2022 um 00:16)

  • Gatam4U , es war ja nicht verwirrend, will nur immer unversuchtes mit in Betracht ziehen.

    Wie sieht es denn mit der Aktualität der Firmware aus?

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.

  • Nur so eine Randbemerkung.

    Die Rollladenmotoren schalten sich, zum Selbstschutz, relativ schnell ab, um abzukühlen.

    Nach ein paar Minuten gehts da wieder.

    Ist mir direkt nach der Kalibrierung auch mal passiert 😳

    elektroman:~#

    Mein Zoo: 15xShelly2.5, 7xShellyPlugS, 4xShellyDimmer2, 2xShelly1PM, 8xShelly1, 2xShellyi3, 1xShellyPlus i4, 2xShellyFlood, 2xShellyDoorWindow2, 2xShellyButton1, 2xShellyButton, 2xSOnOff4CH, 1xSOnOff2CH, Nanoleaf, Meross, Govee, Tado, Tuya, Xiaomi, SwitchBot ...

    Raspberry's, OpenHAB, Pi-hole

  • Dieses Thema enthält 14 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.