Ich dachte mir, ich stell hier jetzt auch mal ein Projekt vor.
Keine Internetverbindung, nicht mal ein vorhandenes WLAN
Zeit: Samstag 6 Uhr start 20 Uhr finish - inklusive alte Holzdecke raus Trockenbaudecke rein
Material:
- 2x Shelly 1
- 1x Shelly 2.5
- 3 Bewegungsmelder (die von mir im ‘Shelly1 kompatible BWM Thread’ erwähnten Minis)
- Hopfensmoothies
Vorhanden war ein Flur mit Eingangsbereich - drei Taster schalteten das Licht in beiden Bereichen immer gleichzeitig an. Das Schaltschütz befand sich leider nicht im Sicherungskasten sondern in einer Unterputzdose mitten im Flur. Immerhin gingen von dort aus drei eigene Leitungen in Form von 3x1.5mm^2 Flachband zu den Anschlüssen der Deckenleuchten (eine Leitung zum Eingang, zwei in den Flur).
Geplant war die Steuerung der Beleuchtung (Umbau auf Deckenspots LED) mit Hilfe von drei Bewegungsmeldern, einer im Eingangsbereich und zwei im eigentlichen Flur (bedingt durch die Architektur waren zwei notwendig um 100 Prozent Flur sowie die letzten Stufen der Treppe vom 1.Stock abzudecken). Der BWM im Eingang sollte dabei nur die Lampen im Eingang schalten, die BWMs im Flur sollten entsprechend den Flur schalten. Die vorhandenen Taster sollten nach Möglichkeit weiter funktionieren und alle Beleuchtungen ein- bzw ausschalten.
Umsetzung:
In der Unterputzdose mit Schaltschütz wurden zwei Abgäng zu den Lampen (einmal Flur, einmal Eingang) auf Dauerphase gelegt, der zweite Abgang in den Flur verblieb am Schütz da der später noch eine Funktion bekommt. An den Lampenanschlüssen wurde jeweils ein Shelly installiert, im Flur ein Shelly2.5 im Eingang ein Shelly1.
Der Eingangsbereich war schnell erledigt:
- Shelly und BWM kamen an die Dauerphase
- der geschaltete Ausgang des BWM im Flur an den SW des Shelly
- Ausgang des Shelly an die Beleuchtung
- Button Type auf Activation Switch
- Auto off auf 300 Sekunden
Der BWM schaltet bei allen Lichtverhältnissen jeweils für 30 Sekunden ein (eine Sekunde wäre auch gegangen aber da klickt es dann in der Decke nur noch)
Der Flur hat ein wenig länger gedauert:
- Shelly 2.5 und die BWMs an die Dauerphase
- Eingang 1 am Shelly wird mit den geschalteten Ausgängen der BWMs verbunden (Fehler !!! aber dazu später)
- Eingang 2 am Shelly wird mit dem (verbliebenen) geschalteten Ausgang des Schütz verbunden
- Ausgang eins und zwei des Shelly werden gebrückt und gehen weiter an die Beleuchtung
- Button Type 1 auf Activation Switch
- Auto off auf 300 Sekunden
- Button Type 2 auf Edge Switch
Beide BWMs schalten bei allen Lichtverhältnissen jeweils für 30 Sekunden ein.
Der Fehler:
Bei einem ersten Funktionstest dann die Enttäuschung, die zwei zusammengelegten BWMs kommen sich Signaltechnisch in die Quere. Sie schalten sich gegenseitig, aber was will man für 7.50€ verlangen?
Die Abhlife:
Der SW eines zusätzlichen Shelly1 wird an Stelle des Shelly2.5 an den geschalteten Ausgang des zweiten BWMs gelegt.
- Button Type 1 auf Detached
- Auto off auf 300 Sekunden
Was bisher geschah:
Bei Bewegung im Eingangsbereich wurde das Licht dort ein und sobald keine Bewegung mehr erfolgt nach 300 Sekunden ausgeschaltet. Schalter haben (noch) keinen Einfluss auf die Beleuchtung.
Bei Bewegung im Flur (Erfassungsbereich BWM am Shelly2.5) wurde das Licht dort ein und sobald keine Bewegung mehr erfolgt nach 300 Sekunden ausgeschaltet. Die Schalter schalten das Licht zwar (dauerhaft) ein aber beim ausschalten läuft i.d.R. der TimeOut vom BWM nach (also kein Instant off). Der BWM am zweiten Shelly hat (noch) keinen Einfluss auf die Beleuchtung. Jetzt kommt die Action:
Shelly im Eingangsbereich bekommt keine Actions
Shelly 2.5 bekommt für Tastereingang folgende Action:
Wenn einer der Schalter betätigt wird und das Relais eingeschaltet wird dann schalte Shelly im Eingangsbereich mit ein
Output switched ON http://ShellyImEingang/relay/0/?turn=on
Wenn einer der Schalter betätigt wird und das Relais ausgeschaltet wird dann schalte Shelly im Eingangsbereich mit aus
Output switched OFF http://ShellyImEingang/relay/0/?turn=off
weil aber jetzt das Licht über den eigenen BWM-Ausgang noch mit Strom versorgt sein könnte muss der auch noch aus. Aber wie?
Dafür kann ich den Shelly benutzen, den ich für den zweiten BWM im Flur verwendet habe.
Button switched OFF im Tasterkanal des Shelly 2.5 http://ShellyAmBWM/relay/0/?turn=off
Button switched ON im Tasterkanal des Shelly 2.5 http://ShellyAmBWM/relay/0/?turn=on
und im Shelly am BWM
Output switched ON http://Shelly25ImFlur/relay/0/?turn=on
Output switched OFF http://Shelly25ImFlur/relay/0/?turn=off
Ja es ging schöner, aber leider gaben es die örtlichen Umstände nicht her. By the way der 2.5er macht das WLAN auf an dem sich die anderen beiden anmelden.
Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr findet das ich hätte besser machen können.