UNI an elektronischer Klingel Gira Chroma 100

  • Ein User hatte mich gefragt ob man nicht mit einem UNI an der elektr. Klingel Gira 100 das Klingelsignal abfragen könnte.

    Er hatte selbst vorher einiges gestestet.

    Nach etwas einlesen in die Bedienungsanleitung und ein paar Tests gibt es eine Lösung bzw. 2 Möglichkeiten.

    Grundproblem ist die Erkennung des Signales am Input vom UNI.

    Der UNI reagierte nur bei abgeklemmter Klingel.

    1. Die immer wieder empfohlene Diode war nicht vorhanden.

    2. An dem Eingang der Anlage könnte durch int. Bauteile eine kl. Restspannung vorhanden sein (Eingang C1, C2)

    In der Bedienungsanleitung sind mehrere Anschlussmöglichkeiten angegeben.

    Auch die getrennte Nutzung von "V", "C1", "C2" (Batteriebetrieb)

    Meine Idee war die Entkopplung des Einganges der Klingelanlage vom UNI und Nutzung des Out1 vom UNI als Klingelsignal.

    Ich habe dies mal gezeichnet, obere Zeichnung.

    Die normalerweise genutzte Verbindung vom Taster zum "C1" unterbrechen (orange gestrichelt), der Out1 steuert die interne Versorgungsspannung "V" zum "C1"

    Für evtl. Nachragen, Messwerte kenne ich keine... ;)

    Der User hat es dann "mal ganz anders" gelöst und die int. Spannungsversorgung für den Input genutzt, untere Zeichnung.

    Die Verschaltung des "C1" mit AC über den Out1 entspricht der Bedienungsanleitung.

    Der "V" über den Taster an den Input ist neu ;)

    Es funktioniert jedenfalls :)

    Der "C2" ist ein zweiter Klingeleingang (nutzt er auch über den Out2)

    Die nächste "Klingelanlage" ist smart geworden :)