Unterschied Shelly 3em vs. Pro 3em ??

  • Hallo und Servus liebe Foren User,

    Ich stehe kurz vor dem Kauf eines Shellys. Könnt ihr mir bitte erklären wo der Unterschied

    Zwischen dem „3em“ und dem Pro 3em“ ist.

    Was hat es mit der 60 tägigen Speicherung der Daten Aufsicht? Ich dachte das ist dauerhaft

    In der Shelly Cloud gespeichert!?

    Wenn Ihr euch heute für ein 3em oder pro 3em Model entscheiden müsstet, welchen würdet Ihr wählen?

    Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen.

    Besten Dank fürs lesen :)

    VG Michl

  • Ich stehe kurz vor dem Kauf eines Shellys. Könnt ihr mir bitte erklären wo der Unterschied

    Zwischen dem „3em“ und dem Pro 3em“ ist.

    der Pro 3 EM hat einen LAN-Anschluss, kann Scripting, Bluetooth, MQTT auch verschlüsselt. Darüber hinaus hat er weitere Vorteile aufgrund des deutlich leistungsstärkeren ESP32.

    der normale 3EM ist ein Gerät der ersten Generation, wird also über kurz oder lang vom Markt verschwinden. Dennoch hat er gegenüber dem Pro 3 EM einen Vorteil, weil er zusätzlich ein Relais hat mit dem man z.B. einen Schütz schalten könnte.

    Wenn Ihr euch heute für ein 3em oder pro 3em Model entscheiden müsstet, welchen würdet Ihr wählen?

    auf jeden Fall den Pro3 EM weil er wesentlich moderner ist und gerade est auf den Markt gekommen ist. der wird in Zukunft mit Sicherheit noch weitere, neue Funktionen erhalten

    Was hat es mit der 60 tägigen Speicherung der Daten Aufsicht? Ich dachte das ist dauerhaft

    In der Shelly Cloud gespeichert!?

    beide Geräte haben neben der Cloud einen internen Speicher, der alte 3 EM speichert die Daten meines Wissens sogar ein ganzes Jahr. der Pro 3 EM für 60 Tage, dafür aber in kürzeren Intervallen.

    >100 Shellies, darunter so gut wie alles was der Hersteller produziert hat. ;)
    :!: ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per persönlicher Nachricht:!:

  • beide Geräte haben neben der Cloud einen internen Speicher, der alte 3 EM speichert die Daten meines Wissens sogar ein ganzes Jahr. der Pro 3 EM für 60 Tage, dafür aber in kürzeren Intervallen.

    Da hatte ich bei meinem 3EM, der ja wegen Defekt wieder zum Händler zurück ging, festgestellt, dass der mit der aktuellsten FW die Messwerte ebenfalls im Minutentakt gemessen und gespeichert hat. Vor dem FW Update war das Intervall noch bei 10 Minuten.

    Schöne Grüße
    Thomas

    ________

    Kein selbsternannter König schreibt mir vor, wie ich mich zu verhalten habe!

    Shelly's: 1x Pro 3EM, 1x EM, 4x Plus 1PM, 7x Plus 1, 13x Plug S, 7x Plus Plug S, 6x Duo RGBW GU10, 3x H&T, 2x Smoke, 1x Motion 2 und 6x TRV
    Internet: Fritzbox 6690 Cable mit Vodafone Cable Max1000, DualStack
    Heimnetz: Fritz!Repeater 6000, TL-SG1024DE, Mikrotik CRS308-1G-8S+IN, Mikrotik CRS305-1G-4S+IN, DLAN für Keller & Garage
    Home Assistant auf Raspberry Pi 3B

  • Moin
    Ich habe beide und der Pro 3EM hat ungefähr 1% Abweichung zu meinem Stromzähler (ok meckern auf hohem Niveau). Der 3EM hatte irgendwie 0.2% Abweichung zum Zähler, also etwas genauer. Kalibriert hatte ich beim 3EM nix. Ansonsten gefällt mir der Pro 3EM gut, Netzteil nur noch an einer Phase (Explosionen kommen damit hoffentlich nicht mehr vor), passt in die Verteilung ohne Adapter zu drucken und hat Netzwerk. Software ist noch ein bisschen ausbaufähig, ein Zähler der die kWh zählt wäre bei Pro nicht schlecht. Diese 3 Zähler des alten gibt's nicht mehr, zumindest nicht im Webif, dort wird jetzt immer nur die Wh der letzen Minute angezeigt. Am besten wäre noch ein Saldierender Zähler, das müsste ja eigentlich funktionieren auch wenn der Messchip das wirklich nicht kann, müsste doch der ESP genug Power zu haben aus der Gesamtleistung kWh zu integrieren.

    Powerfaktor verstehe ich bei neuen noch nicht so richtig. Minus kapazitiv, Plus induktiv soweit so gut. Wenn der Powerfaktor aber negativ ist, passt der Powerfaktor bei mir manchmal nicht zur angezeigten Leistung. Der Pro zeigt ja Schein und Wirkleistung an. Scheinleistung * negativem PF ergibt aber nicht immer die Wirkleistung die angezeigt wird. Die angezeigte Wirkleistung stimmt aber. Gut das wird bestimmt noch mit einem Update korrigiert bzw. PF braucht man eigentlich auch nicht.