Messzangen anbringen

  • Hallo ,

    Da wir jetzt ein E-Auto gekauft haben wollen wir so viel wie möglich Sonnenenergie aus unser PV in das Auto Laden.

    Die Wallbox soll über Clever-PV gesteuert werden und ein Shelly 3em muss dazu installiert werden.

    Normalerweise würde ich die Messzangen an den Braunen Kabel unter dem Klemmblock beim „grünen Pfeil“ anbringen.

    Leider ist es dort sehr eng und die Abdeckung unterhalb ist leider von den Stadtwerken verplombt.

    Beim „rotem Pfeil“ an dem Sicherungssockel wäre reichlich Platz für die Zangen.

    Würde es dort auch funktionieren , oder muss er zwingend an die Braunen Kabel unterm Klemmblock?


    Danke schon mal..

    Mfg Michael

    1.jpg


    2.jpeg

  • Wie soll denn das geregelt werden.?

    Erst mal Grundbedarf decken, oder erst mal Auto voll machen.

    Grundsätzlich musst Du aber den Gesamtverbrauch messen.

    Da aber an der Hauptleitungsklemme schon mal 2 Abgänge oben vorhanden sind, bringt es nichts, da rechts an den 3 DO2-Elementen zu messen.

    Da sind doch auch 2 Zähler eingebaut, wie es aussieht. Was hängt an den 3 25A-Hager-LS-Schaltern?

    Was ist an den 35A DO2-Sicherungen angeschlossen?

    Ist die PV-Anlage separat gezählt? Oder ist der 2. Zähler für was Anderes?

    Ich würde aber schon einen Elektriker empfehlen.

    Wobei, die sind ja heute auch nicht mehr so das Wahre, wenn man das alles hier im Forum so liest. Eine Schande für meinen Berufsstand.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.

  • Hallo und erst mal Danke für deine Antwort,


    Hier auf dem Land einen Elektriker zu finden für solche „Kleinigkeiten“ ist fast unmöglich,oder man wartet Monate und muss immer wieder nachfragen wann er endlich kommt.


    Grundbedarf decken und Auto Laden ist an sonnigen Tagen kein Problem da meine PV 9,7KWp hat.


    Dazu wird das Auto mit maximal 3500Watt(16A) oder minimal 1400Watt(6A) geladen.Es ist nur ein Plug-In Hybrid.


    Es geht mehr um die schattigen Tage, da kann das Portal Clever-PV meine Wallbox Steuern und wenn nach dem Grundbedarf noch mindesten 1400Watt produziert wird , schaltet Clever-PV meine Wallbox auf Laden.


    Wird dann zeitweise mehr Strom Produziert ,wird die Wallbox automatisch hoch geregelt.


    Dafür muss ich natürlich dem Portal Clever-PV meine Echtzeitdaten vom Stromzähler übermitteln.


    Der Poweropti funktioniert leider mit dem Stromzähler nicht und es bleibt nur noch ein Shelly 3em als alternative.



    Ja es sind 2 Zähler noch Verbaut.


    Links ein Zweirichtungszähler(Netzbezug und Einspeisung) und rechts ein Produktionszähler der PV.


    Das sind die braunen Kabel die unten in den Klemmblock sind.

    An den 3 25A-Hager-LS-Schaltern ist die PV abgesichert.


    Von den 2 Zählern gehen je 3 Braune Leitungen in den Klemmblock , Die von der PV haben gelbes Klebeband drum.


    Oben vom Klemmblock gehen 3 schwarze Kabel(blaue Kuppe) in die DO2-Sicherungen.Dort wo ich auch die Shelly Zangen anbringen wollte.


    Die anderen 3 schwarze Kabel(rote Kuppe) vom Klemmblock gehen lediglich in den Siemens 5sg7133 (Lasttrennschalter)


    Also müsste doch der Shelly wenn die Messzangen an der DO2-Sicherungen angeschlossen werden , richtige Meßergebnisse erzielen.


    Einmal editiert, zuletzt von 66er (22. Januar 2023 um 11:37) aus folgendem Grund: Schriftgröße angepasst

  • Und was hängt an dem Lasttrenner dran? Kein Verbraucher, der eine Bedeutung hat? Oder ist das die Wallbox?

    Und der 3-pol. DO2- Sicherungssockel ist von oben eingespeist?

    Ich sehe das so:

    Wenn Du die Zangen dort anlegst, dann erfasst Du damit weder den Ertrag der PV-Anlage, noch den Verbrauch der Wallbox.

    Wo sitzt eigentlich der FI-Schalter der PV-Anlage?

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.

  • Dieses Thema enthält 32 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.