Hallo zusammen,
habe leider über die Suchfunktion nichts gefunden, oder war zu doof.
Ich habe den Shelly 3 EM bei mir an der Heizungsanlage eingebaut.
Phase A --> Verdichter WP
Phase B --> Lüftung
Phase C --> Steuerung und Kleinverbraucher
Der Shelly hängt nach dem Hauszähler und dem Verteiler wo 3 Stränge abgehen, Hausanschluss, Wallbox und Heizung
Wallbox war aus zum Zeitpunkt des Screenshots, Hausverbrauch war marginal 100 W.
Phasen korrekt, Richtung der Messwandler, Steckplatz der Messwandler etc, alles schon mehrfach überprüft.
Wenn die Anlage unter Last fährt habe ich halbwegs plausible Werte was die Leistung betrifft. Jedoch sehr niedrige cos phi Werte A 0,9 B 0,48 C 0,56
Wenn die Anlage ruht habe ich auf Phase A wenige Watt, hoher Strom. cos phi A 0,01/NA B NA C 0,56
Screenshot_20230206-130437.png
Mir kommt A im Ruhemodus sehr komisch vor und B immer, da die Lüftung maßgeblich ein Ventilator ist, sollte ein E-Motor nicht eher 0,8-0,9 haben?!
Vielen Dank!