Shelly 1: Anschlüsse L und N vertauscht
-
- Shelly 1
-
OpitZle -
9. Februar 2023 um 15:17 -
Unerledigt
-
-
Willkommen im Forum!
Es schadet nicht, wenn unter diesen Bedingungen N und L am Shelly vertauscht wird! Die Bestimmungen erfordern jedoch, daß beim Schalten eines Verbrauchers der Außenleiter („Phase“, L) unterbrochen wird. Weil der Shelly 1 einen potentialfreien Relaiskontakt hat, ist diese Vorschrift leicht zu erfüllen.
-
Das habe ich verstanden. N und L können (in diesem Spezialfall ohne SW-Anschluss) vertauscht werden und der Shelly 1 arbeitet OK.
Das Relais (I und O) wird natürlich die spannungsführende Phase des Verbrauchers schalten.Danke für die Hilfe.
-
Das habe ich verstanden. N und L können (in diesem Spezialfall ohne SW-Anschluss) vertauscht werden und der Shelly 1 arbeitet OK.
L und N können immer vertauscht werden. Das hat nichts mit dem Schalter zu tun. Der funktioniert auch gegen N.
Die Vorschriften sagen, dass man den L schalten soll.
Walta