Hallo, leider konnte ich hier noch keine Antwort finden. Ich habe eine Shelly EM mit einer Zange 50A. Die Shelly schließe ich an einen Stromkreis an, und die Zange an einen anderen. Ich habe zwei Stromkreise. Damit wollte ich zum einen den Verbrauch messen, und zum anderen eine Push-Nachricht versenden, falls der Verbrauch unter 1 Watt ist, was einem Stromausfall gleich kommt. Allerdings erhalte ich "falsche" Werte. Der Verbrauch wird mal positiv, mal negativ angezeigt, das löst dann einen Fehlalarm aus. Die Zange hängt direkt an der Phase des Verbrauchers. Woher kommen die negativen Werte? Im Haushalt habe ich keine Stromerzeuger. danke
Stromausfall überwachen mit Shelly EM
-
- Shelly EM
-
MarkusAmplatz -
14. Februar 2023 um 15:50 -
Unerledigt
-
-
Die Spannungsversorgung muss von der gleichen Phase kommen von welcher auch gemessen wird
-
Vielen Dank, somit funktioniert diese Konfiguration nicht.
-
In einem Haus/Haushalt gibt es mehrere (durch separate Leitungsschutzschalter abgesicherte) Stromkreise, jedoch nur drei Außenleiter („Phasen“). Daher würde ich eine Lösung mit dem Shelly EM nicht völlig verwerfen sondern nochmals überlegen…