Moin,
ich hab jetzt viel in der Suche gelesen auch in anderen Foren etc. aber nirgendwo die Lösung gefunden.
Ich habe seit dem Wochenende einen Shelly 3em in Betrieb.
Dieser hängt im Zählerschrank nach dem digitalen Zähler auf L1, L2 und L3
Die Abnehmer A B C hängen alle richtig zugeordnet auf L1 = A usw.
Ebenfalls hängen die Abnehmer korrekt am Shelly A = IA usw.
Der Shelly selbst wird mit L1 - L3 nach einem 16A Sicherungsautomat betrieben.
Das Fehlerbild:
Hänge ich die Abnehmer so wie in der Bedienungsanleitung erwähnt rein, K--> L, dann zeigt mir Shelly IMMER negative Werte an. Drehe ich Ihn, dann sind die Werte verständlicher weiße positiv.
Ich betreibe zusätzlich auf L2 ein BKW. Sobald dieses in Betrieb geht, ändert sich (aus meiner Sicht) das Vorzeichen nun korrekt und die Leistung scheint auch saldiert zu werden (zumindest zeigt es mir bei 550W am Wechselrichter) in der Shelly app weniger an auf L2).
Was nun aber nicht passt ist das was mir Shelly anzeigt im Vergleich zum EVU Zähler. Der Shelly zeigt immer MEHR Leistung an.
Dabei ist die Leistung immer mit einer Differenz von 100-140W angezeigt.
Wo ist der Wurm drin?
Firmware hat er gleich nach der Installation eine neue installiert: 20221027-110030/v.1.12.1-ga9117d3