Guten Morgen,
gestern hat mich die neue Version von Homeassistant (2023.3.0) etwas geärgert und hatte einen Bug der heute ((2023.3.1) behoben wurde.
Aber das nur nebenbei, aber das war der Grund warum ich an einen Shelly Plus 1 am Plus AddOn meinen zweiten Soil Moisture Sensor zum einmessen angeschlossen habe.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten den Sensor im Shelly zu aktivieren:
- Voltmeter (Ausgabe in V)
- Analog Input (Ausgabe in %) in HA wäre das eigentlich eine Batterie
Eigentlich ist das aber egal und damals habe ich das an Analog Input so gelassen.
Bei beiden Varianten schwanken die eigentlichen Werte sehr.
das war hier in einem anderen Beitrag
RE: Vorstellung Shelly Plus Add-On
auch dieser wurde eingerichtet und funktioniert 👍 (auch in Homeassistant)
smarthome-forum.eu/attachment/37090/
smarthome-forum.eu/attachment/37091/
smarthome-forum.eu/attachment/37092/
Mein aktiver Feuchtsensor (und auch der aus dem anderen Beitrag) betreibe ich an einen einen Shelly Plus 1PM mit einem Plus AddOn mit zusätzlich 5x DS18B20 an Versorgung 230V AC.
Zum ermitteln der neuen Grenzwerte habe ich meinen zweiten Sensor halt an einen Plus 1 angeschlossen ohne weitere Sensoren an Versorgungsspannung 24V DC und als Voltmeter konfiguriert.
Diese Konfiguration zeigte mir einen ganz ruhigen Verlauf der Messwerte! war natürlich super zum Ermitteln der neuen Grenzwerte für meinen anderen.
Meinen Produktiven dann umgestellt und das gezappel war natürlich wieder da.
Also heute noch mal kurzer Test an den zweiten um mal eure Meinung von euch einzuholen
Habe also nur die Versorgungsspannung des Plus 1 verändert:
24V DC und der Verlauf:
230V AC und der Verlauf: (fast Live ) nur gerade Versorgungsspannung geändert!
?????
Ist also Eindeutig!
Könnt ihr mir das erklären? und auch für Euch beachten?
Gruß Andreas