von "zappelnden" Meßwerten, wenn das Shelly plus Add-On mit Netzspannung versorgt wird.
Dies ist Gegenstand einer Untersuchung: Betrieben wurde ein Shelly plus 1 (a) mit 24V DC und (b) mit Netzspannung. Ein "plus" Add-On war aufgesteckt; an den Klemmen Vcc und Vref wurde die Spannung gegen Klemme GND oszillografiert.
Vcc, 3,4V
Im hochfrequenten Bereich (200 bis 500kHz) zeigt sich ein 3mal größerer Ripple bei Betrieb mit Netzspannung.
Auch im niederfrequenten Bereich ist der Ripple doppelt so groß, wenn mit Netzspannung gespeist wird.
Die Sicht im DC-Bereich scheint identisch - dennoch ist die Störspannung (Vpp) um 80mV größer, wenn mit Netzspannung versorgt wird.
Vref 10V
Die Referenzspannung hat bei Betrieb mit Netzspannung 180-fach größeren Störpegel.
Die Darstellung im Frequenzbereich offenbart die Harmonischen bei Betrieb mit Netzspannung: 167kHz, 2. Harmonische 3,33MHz. Bei Betrieb mit 24V DC um den Faktor 10 kleinere Werte, jedoch ähnlich gelagerte Harmonische.
Ob diese Unterschiede in den Messungen für das "Zappeln" der im übergeordneten System angezeigten Werte verantwortlich sind, ist nicht mit Sicherheit festzumachen. Offenbar rühren die Störungen von den drei (3!) hintereinander geschalteten step down Konvertern her: 230V - 12V, 12V - 3,3V, 3,3V - Sicherheitsübertrager - 3,4V.