Shelly Pro 3EM Verbrauch korrekt, jedoch negativer Powerfaktor

  • Hallo zusammen,

    heute wurde der neue Shelly Pro 3EM eingebaut.

    Aufbau:

    Messwandler:

    Zähler -> Hauptleitungsabzweigklemme in diese Leitungen wurden die Messwandler eingebaut. (L1 =CTA; L2 = CTB; L3 = CTC)

    K auf dem Messwandler zeigt Richtung EVU/Zähler und L auf dem Messwandler zeigt Richtung Hauptleitungsabzweigklemme/Verbraucherseite.

    Spannungserfassung:

    Hauptleitungsabzweigklemme -> FI -> Leitungsschutzschalter L1 = Klemme A; L2 = Klemme B; L3 = Klemme C; N = N des zugehörigen FI-Kreises.

    Problem:

    Die Leistungsmessung der jeweiligen Phasen scheinen korrekt und plausibel zu sein.

    Der Verbrauch wird korrekt als positiver Wert angezeigt, der Powerfaktor hingegen IMMER negativ

    Der Powerfaktor wird im allgemeinen mit Werten zwischen -0,55 und -0,75 (Grundlast im Haus)

    Bei größerer Last z.B. dem Heißluftföhn steigt diese auf -0,9

    Beispiele:

    Heißluftföhn an Phase L2 AN = 1,7kW Verbrauch, der Powerfaktor zeigt jedoch -0,83

    Heißluftföhn an Phase L3 AN = 1,7kW Verbrauch, der Powerfaktor zeigt jedoch -0,88

    Ausgeschlossene Fehler:

    - Die Messwandler wurden testweise gedreht (L Richtung EVU und K Richtung Verbraucher) , hierbei wird der Verbrauch dann negativ (als Einspeisung) gezählt, der Powerfaktor ist jedoch dann positiv.

    - die Zuordnung der Phasen wurde kontrolliert

    Firmware:

    20230308-092018/0.14.1-g22a4cb7

    You are using 0.14.1 (latest) version of the firmware.)

  • Guten Morgen und herzlich willkommen im Forum

    Die Suchfunktion im Forum funktioniert super 😉 „Powerfaktor“

    Hier mal ein Beispiel

    Der_Stumme
    15. März 2023 um 08:48

    Gruß

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Guten Morgen, und vielen Dank für die Aufnahme.
    leider hatte ich das Thema nicht gefunden.

    Was Olsche schreibt ist ja bei mir so.

    TA->IA-->VA / TB->IB-->VB und TC->IC-->VC

    Mich hat nur gewundert, dass in den meißten Videos die ich sah sowohl die Leistung als auch der Powerfaktor positiv angezeigt wurde.

    Zitat Olsche:

    "Als erstes: wichtig ist, dass die Zuordnung der Wandler A, B, C und die dazugehörigen Phasen zur Referenz-Spannungsmessung übereinstimmen. TA->IA-->VA / TB->IB-->VB und TC->IC-->VC

    Ein negativer Powerfaktor ist erst einmal kein Hinweis auf falsche Verkabelung, eher abhängig von der gemessenen Lastart (induktiv/kapazitiv)."

    Info:

    Habe eben mal den Kompressor angeschaltet, dann wird der PF positiv angezeigt, scheint somit alles korrekt.

    Vielen Dank für die Hilfe. Ist somit erledigt.

    Einmal editiert, zuletzt von blood3d (21. März 2023 um 08:14)

  • Das ist ja schön, viel Spaß und Erfolg noch

    Gruß

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad