Hallo zusammen,
heute wurde der neue Shelly Pro 3EM eingebaut.
Aufbau:
Messwandler:
Zähler -> Hauptleitungsabzweigklemme in diese Leitungen wurden die Messwandler eingebaut. (L1 =CTA; L2 = CTB; L3 = CTC)
K auf dem Messwandler zeigt Richtung EVU/Zähler und L auf dem Messwandler zeigt Richtung Hauptleitungsabzweigklemme/Verbraucherseite.
Spannungserfassung:
Hauptleitungsabzweigklemme -> FI -> Leitungsschutzschalter L1 = Klemme A; L2 = Klemme B; L3 = Klemme C; N = N des zugehörigen FI-Kreises.
Problem:
Die Leistungsmessung der jeweiligen Phasen scheinen korrekt und plausibel zu sein.
Der Verbrauch wird korrekt als positiver Wert angezeigt, der Powerfaktor hingegen IMMER negativ
Der Powerfaktor wird im allgemeinen mit Werten zwischen -0,55 und -0,75 (Grundlast im Haus)
Bei größerer Last z.B. dem Heißluftföhn steigt diese auf -0,9
Beispiele:
Heißluftföhn an Phase L2 AN = 1,7kW Verbrauch, der Powerfaktor zeigt jedoch -0,83
Heißluftföhn an Phase L3 AN = 1,7kW Verbrauch, der Powerfaktor zeigt jedoch -0,88
Ausgeschlossene Fehler:
- Die Messwandler wurden testweise gedreht (L Richtung EVU und K Richtung Verbraucher) , hierbei wird der Verbrauch dann negativ (als Einspeisung) gezählt, der Powerfaktor ist jedoch dann positiv.
- die Zuordnung der Phasen wurde kontrolliert
Firmware:
20230308-092018/0.14.1-g22a4cb7
You are using 0.14.1 (latest) version of the firmware.)