Teste gerade verschiedene Stromwandler von Fremdherstellern an Shelly EM, 3EM und pro 3EM (Veröffentlichung demnächst in diesem Theater).
Nun fällt mir auf, daß bei rein ohmscher Last (Heizgerät ohne Lüfter, 500W) bei positivem Leistungsfluß ein negativer Powerfaktor von -1 angezeigt wird:
FA677B35-28E4-4E97-884F-6127CCD1C11F.png
Drehe ich die beiden Wandler (Original-Wandler 50A von Allterco!) oder pole die Anschlußdrähte um, so erhalte ich negative Leistung bei positivem Powerfaktor!
Firmware ist 1.12.1:
23517AB0-6AAD-4936-97A5-19CEF2D5AB1D.png
Der Versuchsaufbau:
D1868429-6C21-4139-B1A8-F101988B6389.jpeg
Irgendwas ist da in der Firmware verändert worden! Gibt es gleichartige Beobachtungen?