Shelly 2 Dimmer, zweifach Schalter schaltet nicht

  • Liebes Shelly Forum,

    ich habe gerade versucht den Shelly 2 Dimmer an meinen vorhandenen 2fach Schalter anzuschließen (kein Taster). Leider kriegt der Schalter kein Signal von der Shelly. Ziel ist es einfach nur zu schalten (alles andere wird per Tablet gesteuert).. oder ich muss mir ein 2fach Taster besorgen. Vielleicht könnt ihr mir helfen?

    Ausgangslage:

    2fach touchschalter von Bseed + shelly

    Shelly soll die Küchenspots dimmen (klappt in der 192.168.68.33.1), aber ich kann die Spots nicht mit dem Schalter schalten, nur mit dem shelly interface.

    Belegung von rechts nach links.

    o - braun zu den Spots

    n - null aus der Dose

    l - frei

    l - Phase (schwarz, aus der Dose)

    l - zum L vom Schalter

    sw 2 - frei

    sw 1 - vom shelly zum L am Schalter

    Schalter (2fach)

    L - vom shelly

    L1 - shelly sw 1

    L2 - braun für die andere Lampe im Esszimmer

    Beste Grüße ☺️

  • Willkommen im Forum!

    Die Fehlfunktion rührt vom BSEED-Schalter her, der eine Mindestlast benötigt, weil seine interne Elektronik mit Spannung versorgt werden muß. Wegen dieser Mindestlast führt auch der altbekannte Trick mit dem Widerstand vor Klemme SW nicht zum Ziel. Falls der Sensorschalter beibehalten werden soll, empfehle ich ein Trennrelais (230V AC Spule, Kontakt NO).

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (1. April 2023 um 12:45)