An einem Shelly Smoke „plus“, den ich zur Überprüfung auf dem Tisch habe, bin ich gestern fast verzweifelt: Wie in der Fehlerbeschreibung dargestellt, ließ er sich nicht ins WLAN aufnehmen. So habe ich ihn geöffnet (kein anderer Shelly geht so leicht zu öffnen!), mit 3V DC versorgt und Spannungen gemessen.
Dabei wurde der Delinquent abgelichtet:
7F07DC37-9BF8-4361-A59B-3F9FBE03E583.jpeg
Die Oberseite der Leiterplatte mit dem großen, schwarzen optischen Rauchsensor. Rechts davon eine Sub-Leiterplatte mit dem ESP32. Wird die von Allterco an Heimann zugeliefert?
4F714D90-6402-438E-A0ED-F150CB552325.jpeg
Auf der Unterseite findet sich ein IC mit der Bezeichnung
ABOV
36L416FRN
2224L 1F
Der ist offenbar für die Erkennung der Brandgefahr zuständig.
Zurück zum WLAN-Problem: Liest man die Netzwerk-Beschreibung aufmerksam durch, so erkennt man leicht, daß (a) langes Drücken der Taste einen Selbsttest auslöst, 3mal kurzes Drücken des Shelly aufweckt und 5mal kurzes Drücken einen Reset bewirkt. Ohne Studium der Beschreibung drückt man 10 Sekunden lang und erreicht NIE ein ausreichend langes Aufspannen des AP. Fazit: Shelly in Ordnung, Fehler stand vor Gerät…