Ich habe 3 Shellys in Betrieb, den EM, den 3EM und den Pro 1PM. Da der Pro 1PM dem 3EM untergeordnet ist, soll seine Leistung nicht addiert werden. Der Pro 1PM hat oben nur zwei Anschlüsse (0, 1) und ist über LAN eingebunden, die anderen beiden über WLAN. Der momentane Leistungsverbrauch wird sowohl in der App als auch in der Cloud angezeigt. Die grafische Darstellung mit den Vergangenheitswerten endete am 16.04.2023 um 18:30 Uhr. Seitdem wird nur noch der grüne Strich mit 0 Wh geschrieben. Was läuft hier falsch ?
Grafische Darstellung der Leistung fehlt
-
- SHELLY PRO 1PM
-
yagi24 -
1. Mai 2023 um 17:47 -
Unerledigt
-
-
Dumm gelaufen ! Fehler 40 ! (der Fehler sitzt 40 cm vor dem Bildschirm)
Die Ursache lag im Zeitserver-Eintrag. Dort hatte ich die IP von meiner Fritzbox eingetragen. Monate später hatte ich dann die Idee mit der Fritzbox Energie zu sparen indem ich in der FB das Häkchen bei "FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen" entfernt habe.
Bei allen Shelly-Geräten habe ich nun diesen Zeitserver = ntp1.t-online.de eingetragen. Die grafische Darstelleung funktioniert jetzt wieder zu vollsten Zufriedenheit.