Mehrmaliges Drücken zum Ausschalten notwendig (gelöst)

    • Offizieller Beitrag

    Hallo,

    ich habe ein neues Phänomen bei einem verbauten Shelly 1PM.

    • Zum Einschalten reicht ein Tastendruck
    • Zum Ausschalten muß man manchmal bis zu 5x drücken damit er das Licht wieder ausschaltet.

    Der Shelly ist in einer Tasterschaltung verbaut in der 6 Taster verbaut sind. Der Effekt ist bei allen Tastern gleich, egal ob es der Taster ist hinter dem der Shelly sitzt oder einer der Anderen.

    • Die Kabellängen dürften so bei ca. 20-25m liegen.
    • Der Button type ist auf Momentary eingestellt.
    • Angeschlossen sind zwei Halogen-Trafos mit 60W, bzw. 105W

    Hat das Problem schon Jemand gehabt?

    Ich habe eine weitere ähnliche Tasterschaltung (auch mit Shelly 1PM), da gibt es das Problem nicht. Auch bei der mit ähnlicher Kabelausdehnung installierten Kreuzschaltung mit einem Shelly 4Pro taucht dieses Verhalten nicht auf.

    Update:

    Die Ursache war ein schlechter Kontakt an einer Klemme des Schalters, NICHT der Shelly (siehe Erläuterung Beitrag #10).

    Grüße Bernd

    Mein "Smarthome":

    FHEM als "Master"(Cloud-Free :))mit 89 Shellys(1,1PM,2,2.5,4Pro,RGBW2,PlugS,Uni, alle mit Original-FW),13x Sonoff (Tasmota-FW),12x Blitzwolf/Gosund(Tasmota-FW),85x One-Wire Temp-Sensoren(16x D1-Mini mit Tasmota-FW),51x Modbus(Hutschienenzähler),31x Intertechno 433MHz(Rolladen-Aktoren),16x FBDECT(8 Heizkörperthermostate,8 Schaltsteckdosen),21x Homematic(16 Raumthermostate,3 FB-Heizungsaktoren,2 Repeater),1x Loxone MiniserverGo,etc

    Neues von Print Worth 3D: ==> Marktplatz

    Einmal editiert, zuletzt von Guzzi-Charlie (27. Mai 2019 um 17:54)

    • Offizieller Beitrag

    Moin Bernd,

    hast Du Glimmelemente im Taster?

    Ähnliches Problem hatte ich mal mit Eltakos, der N wurde dann nachgerüstet und dann lief es wieder!

    • Offizieller Beitrag

    Nein, keinerlei Lämpchen.

    Das war auch mal eine Kreuzschaltung die ich auf Tasterschaltung umgeklemmt habe.

    Ich denke eher das es evtl. an den Kapazitäten (Leitungslängen), bzw. an den Induktivitäten (Halogentrafos) liegt, oder der Shelly hat irgendeine Macke.

    Ich werde die Trafos mal ausbauen und zum Test mal normale Glühlampen dranhängen.

    Grüße Bernd

    Mein "Smarthome":

    FHEM als "Master"(Cloud-Free :))mit 89 Shellys(1,1PM,2,2.5,4Pro,RGBW2,PlugS,Uni, alle mit Original-FW),13x Sonoff (Tasmota-FW),12x Blitzwolf/Gosund(Tasmota-FW),85x One-Wire Temp-Sensoren(16x D1-Mini mit Tasmota-FW),51x Modbus(Hutschienenzähler),31x Intertechno 433MHz(Rolladen-Aktoren),16x FBDECT(8 Heizkörperthermostate,8 Schaltsteckdosen),21x Homematic(16 Raumthermostate,3 FB-Heizungsaktoren,2 Repeater),1x Loxone MiniserverGo,etc

    Neues von Print Worth 3D: ==> Marktplatz

    • Offizieller Beitrag

    ....

    Da hat Dimitar im empfohlen die Kabel vom Schalter zum Shelly zu kürzen, danach war das PRoblem weg

    Kürzen ist halt in der Hausinstallation mitunter nicht möglich. :(

    Aber denkbar als Ursache ist die Leitungslänge . Hier bräuchte man Angaben vom Hersteller.

    Z.B. bei Homematic gibt der Hersteller EQ3 bei bestimmten Geräten maximale Leitungslängen vor.;)

    • Offizieller Beitrag

    Hallo,

    wie gesagt ich werde das mal testen.

    Kürzen von Kabeln ist natürlich nicht möglich. Allerdings wäre das schon eine schwere Einschränkung wenn es daran liegen sollte. Dann hätte Allterco beim Design was falsch gemacht!

    Wir reden hier nicht von 100m, sondern von 20-25m. Das ist eine ganz normale Flurbeleuchtung im Einfamilienhaus mit 5 Schaltern auf der Etage und einem eine Etage höher. Das sollte eigentlich ohne irgendwelche Einschränkungen funktionieren.

    Grüße Bernd

    Mein "Smarthome":

    FHEM als "Master"(Cloud-Free :))mit 89 Shellys(1,1PM,2,2.5,4Pro,RGBW2,PlugS,Uni, alle mit Original-FW),13x Sonoff (Tasmota-FW),12x Blitzwolf/Gosund(Tasmota-FW),85x One-Wire Temp-Sensoren(16x D1-Mini mit Tasmota-FW),51x Modbus(Hutschienenzähler),31x Intertechno 433MHz(Rolladen-Aktoren),16x FBDECT(8 Heizkörperthermostate,8 Schaltsteckdosen),21x Homematic(16 Raumthermostate,3 FB-Heizungsaktoren,2 Repeater),1x Loxone MiniserverGo,etc

    Neues von Print Worth 3D: ==> Marktplatz

  • Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.