Hallo,
ich wollte mit dem Shelly UNI drei Funktionen haben:
1) Klingelbenachrichtigung
2) Info Tor Auf/Zu
3) Tor per Handy öffnen/schließen.
Die Klingel funktioniert mit Wechselspannung, die Rückmeldung vom Tor (Tor ist offen) ist Gleichspannung.
Zunächst funktionierte es sehr schlecht bis gar nicht. Dann habe ich herausgefunden, dass der Shelly UNI scheinbar
mit der Kombination AC - Versorgung und DC/AC - Eingänge nicht klar kommt.
Habe die Schaltung entsprechend umgebaut und sehe da: alles geht. XBfS9t6UEEzKNKz4.png
Vielleicht hat jemand schon ähnliche Probleme und ich kann damit helfen?
Grüße
Stefan