Hallo Leute.
Kann ich den Shelly 1. so betreiben
Im Keller ist die Taster Verkabelung leider fix gegen null
Im ioBroker Gruppe habe ich nun Leute die sagen das geht nicht
Weil der Eingang dann auch nur auf L reagiert
Danke
Tom
Hallo Leute.
Kann ich den Shelly 1. so betreiben
Im Keller ist die Taster Verkabelung leider fix gegen null
Im ioBroker Gruppe habe ich nun Leute die sagen das geht nicht
Weil der Eingang dann auch nur auf L reagiert
Danke
Tom
Ob du N und L bei der Einspeisung vertauscht ist egal. Wechselspannung. Also haben die ioBroker Leute Recht.
es geht darum dass angeblich der Taster dann nicht gegen N schaltet
Dann holen wir mal die ultimative, sehr geschätzte Meinung von thgoebel , falls er mag.
Dann wird das hier ein kurzer Thread.
Da der SW Eingang an einem Spannungsteiler "hängt" der diesen auf 1/2 Netzspannung legt, kann man sowohl mit L wie auch mit N an SW schalten. Ja der Thomas wird das detailierter beschreiben können.