Switch Add-On für Shelly pro 3EM

  • Das neue Switch Add-On für den Shelly pro 3EM wird über GPIO0 gesteuert:

    C559FE55-92FD-4D21-8180-2AB37F37435D.jpeg

    Zwischen GND und GPIO0 liegt „Low“-Pegel bei eingeschaltetem Schalter an; in Schalterstellung „aus“ gibt es dort High-Potential (3,3V). Pin ESP_DBG_UART führt übrigens 12V DC für die Relaisspule.

    Pin „GND“ der GPIO-Steckerleiste liegt beim Shelly pro 3EM auf dem Potential des Neutralleiters.

    Zur Aktivierung des Add-On benötigt man Firmware 1.0-beta3. Zunächst wird das Add-On aktiviert:

    1098639D-D2B6-406E-B8C1-552E91D59A26.png

    Danach ist ein Restart fällig:

    BD211D76-6501-4CB1-A392-FE3A16169583.png

    Anschließend kann das Add-On konfiguriert werden:

    BBAE6EFF-FC7C-4DED-868C-EBD39AAF01ED.png

    Danach kann es über die WebUI geschaltet werden. Schalten über die App habe ich nicht probiert…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • thgoebel 14. Juni 2023 um 10:19

    Hat den Titel des Themas von „Switch Adf-On für Shelly pro 3EM“ zu „Switch Add-On für Shelly pro 3EM“ geändert.
  • Sehr interessant!

    Hast du wirklich schon ein solches Addon (ich dachte, die gibt es erst demnächst zu kaufen), oder hast du deinen Pro 3EM "belogen" und ihm vorgegaukelt, es wäre ein Addon angeschlossen, um die Messungen durchführen zu können?

  • Habe natürlich KEIN Add-On. Und „betrügen“ muß man den Shelly pro 3EM nicht: Der merkt nicht, ob da ein Add-On gesteckt oder nicht…

    Die Innenschaltung des „Switch-Add-On“ ist damit gut nachvollziehbar. Mit einem Relais, einem Transistor, ein paar Widerständen und einer Diode ist das abgehandelt.

    Übrigens ist das mit dem „alten“ Add-On auch möglich: Man muß keines haben, um die Funktionalität nutzen zu können: So habe ich heute den PIR-Teil eines Bewegungsmelders direkt mit dem GPIO-Port eines Shelly 1 gekoppelt. Das PIR-Modul wird über den GPIO-Port gespeist und meldet über „Externen Schalter“. Morgen gibt es dazu einen eigenen Thread…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Du sagst es. Aufwendig wird die Elektromechanik…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“