3EM schaltet bei bestimmten Energiewert nicht ab

  • http://192.168.178.243/ -->> die IP durch die IP-Adresse deines Shelly 3EM ersetzen

    Dann gehst du oben im Menü auf Actions, willst du das lokale Relais bei einem bestimmten Wert anschalten:

    pasted-from-clipboard.png

    http://localhost/relay/0?turn=on

    im Falle von ausschalten hinten statt on ein off

    Hallo zusammen ich bin neu hier,

    und dank diesem Beitrag schaltet mein 3EM jetzt auf jeden Fall schonmal richtig ein.

    Nur das mit dem Ausschalten bekomme ich nicht richtig hin.

    Ich habe eine Brauchwasserwärmepumpe die ich gerne bei -700W einschalten möchte was jetzt auch funktioniert.

    Bei so - 10w soll sie wieder ausschalten.

    Wenn der Wert erreicht wird, schaltet der Shelly immer aus, an, aus, an...

    Schonmal vielen Dank :)

  • Hallo und willkommen im Forum,

    Dann zeig doch mal bitte beide (ein/aus) im Screenshot

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Wie ist deine Brauchwasserwärmepumpe am 3EM angeschlossen?

    Und welche FW hat der 3EM?

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Dieses Thema enthält 10 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.