N'abend ,ein Shelly Plus 1 (PM) soll eine Steckdose schalten an der nur ein etwas größerer Kühlschrank angeschlossen ist, der dank Balkonkraftwerk primär tagsüber eingeschaltet werden soll.
Das funktioniert auch prinzipiell, aber nur wenige Stunden, dann ist der Shelly nicht mehr erreichbar.
Im Shelly ist der 10 Ohm Schutzwiderstand am AC-Eingang hochohmig geworden und dahinter in der Schaltung scheint auch etwas defekt.
Das ist mit mehreren Shelly (auch Shelly Plus 1 PM) passiert, bis ich darauf hingewiesen wurde, dass bei induktiven Lasten ein RC-Snubber zu verwenden sei.
OK, wenn das der Grund ist, schön. Aber nun ist der Shelly wieder ausgefallen, auch wenn er diesmal 3 Tage durchgehalten hat.
Der Kühlschrank funktioniert normal, scheint aber Spannungsspitzen zu erzeugen, die den Shelly zerstören.
Im Kühlschrank ist keine Elektronik. Die Anlaufvorrichtung scheint normal, Betriebskondensator (4µF nachgemessen) und PTC sind OK.
Eine Überspannungs-Schutzbeschaltung ist nicht vorhanden.
Was kann man da noch machen ??