Kleine Heizungssteuerung mit PV Überschuss

  • Hallo

    Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich würde das mal als miniPV Anlage bezeichnen.

    Ich habe eine max. Generatorleistung von etwa 1200W zur Verfügung und möchte zwei Heizungen nach Leistung schalten.

    Das Ganze funktioniert auch meistens super, aber eben nur meistens.

    Also ich habe einen 3EM zum ermitteln der der Leistung. Wenn Leistung > -300 dann HZ1 einschalten. Wenn dann immer noch Leistung > -300W dann HZ2 ein.

    Die Heizungen werden über einen Shelly 2.5 geschaltet.

    Das geht wie verrückt, aber das Problem ist wenn die erste HZ läuft, schaltet sich die zweite sofort dazu obwohl die Leistung nicht da ist. Beide Heizungen werden dann abgeschaltet und das ganze geht von vorne los. Es klickt immer nur ein/ein/aus/ein/ein/aus 🙄

    Meine Vermutung ist, das die erste Heizung eingeschaltet ist, aber noch keinen Strom zieht und dann hat der Shelly schon die zweite Heizung an.

    Das Problem hat sich verschlimmert seid dem ich einen Shelly Plus 25 eingebaut habe. Der scheint schneller zu sein.

    Ich weiß nicht wie ich die noch gegeneinander verriegeln soll. Eine Pause vor dem Einschalten der zweiten HZ hilft nicht, sondern verzögert nur.

    Hat jemand eine Idee?

    Gesteuert werden die Heizungen über Szenen. Je Heizung eine zum ein- und ausschalten.

    Gruß

    Andre

  • Bedingung für zweit Hz dann noch schaltzustand von Hz1 bei der Szene abfragen.

    Und die Zeit für den Auslöser erhöhen

    🤗

    IMG_0742.jpeg

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Du kannst doch bei der Szene die dauer der Gültigkeit angeben. Also z.b. Heizung zwei darf erst schalten wenn Leistung für 2 Minuten bei -300 Watt ist.

    Oder du fragst über eine Verknüpfung ab ob 1 bereits läuft. Ich vermute einfach die Szene Schaltet aktuell beide Zeitgleich an da alle Bedingungen erfüllt sind.

    Du kannst aber gerne mal Screenshots deiner Szenen machen.

    Edit apreick war schneller 👍

  • Dieses Thema enthält 5 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.