Shelly plus 2 schaltet 1 Kanal automatisch ein, lässt sich aber nicht bedienen (Action Power ON auf OFF)

  • Hallo,

    ich habe mehrere Shellys vom Typ Shelly plus 2pm. Einer schaltet sofort Kanal 2 automatisch ein, nachdem er Strom bekommt, obwohl bei beiden Kanälen "Action Power on" auf OFF steht.

    Man hört beim "unter Strom setzen" immer sofort dann das Relais klicken. Komischerweise ist der Ausgang immer durchgeschaltet, egal ob mit Strom versorgt oder nicht. (Sieht aus als wäre der Kontakt fest gebrannt) aber das Relais hört man zweifelsfrei. Strom an- > Relais zieht sooft an. Über die Oberfläche lässt es sich überhaupt nicht schalten.

    Kanal 1 arbeitet ohne Probleme. Auch ein Werksreset bringt keine Verbesserung. Kontakt ständig geschlossen (auch ein Klopfen auf das Shelly brachte nix) Strom drauf, sofort ein Klicken zu hören.

    Relais war als "Cover" an Rollo Steuerung angeschlossen.. Richtung schließen hat funktioniert beim Öffnen hatte Kanal1 zugeschaltet und eben Kanal 2 öffnet nicht. Motor bekam dadurch beide Richtungen Strom.

    Zum Glück gleich vom Strom getrennt und gemerkt, dass Kanal 2 ständig zu. Nach Werksreset, ist die "Cover" Funktion gelöscht, aber Kanal 2 läßt sich nicht schalten, ständig durchgeschaltet, aber wie gesagt , sobald man unter Strom setzt zieht das Relais an, was ja nicht dürfte (Action Power On ist OFF).

    Hat da jemand eine Idee oder ist es einfach ein defekter Shelly? Danke

  • Willkommen im Forum!

    Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Kontakt verklebt. Das kann man entweder im Rahmen der Garantie reklamieren - oder reparieren. Habe die entsprechenden Relaistypen auf Lager…

    Was ist das für ein Verbraucher, den der defekte Kanal schalten soll?

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Erst mal danke für die schnelle Reaktion.

    Mich wundert nur dass , ein Relais gleich einschaltet (Klacken hören) . Angeschlossen ist ein Rolladenmotor Typ Somfy. Ich konnte 1x hoch und runter fahren. Passiert ist das dann beim Kalibrieren beim umschalten in die andere Laufrichtung. Die Leistungsaufnahme betrug ca. 100 Watt. Die Umschaltzeit war auch auf das Maximum von 0,75 gestellt.

  • Es gibt auch andere Fehlerursachen: Wenn z.B. der Treiber zur Ansteuerung des Relais einen Schaden hat, kann das Relais ebenfalls immer anziehen, gleichgültig, ob es einen Einschaltbefehl des Prozessors gibt.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • nachdem er Strom bekommt, obwohl bei beiden Kanälen "Action Power on" auf OFF steht.

    Ich habe jetzt zwar keinen Plus2PM hier zur Hand, aber beim 2.5er hieß im Covermode Action Power "open", "close" und "stop" im WebUI, würde mich jetzt verwundern wenn Sie das bei einem Plus2PM geändert haben.

    Wenn er im Relaismodus ist, heißt es natürlich richtigerweise "on", "off" und "last mode".

    Was aber natürlich nicht das anziehen des Relais erklärt.

  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.