Hallo,
ich habe mehrere Shellys vom Typ Shelly plus 2pm. Einer schaltet sofort Kanal 2 automatisch ein, nachdem er Strom bekommt, obwohl bei beiden Kanälen "Action Power on" auf OFF steht.
Man hört beim "unter Strom setzen" immer sofort dann das Relais klicken. Komischerweise ist der Ausgang immer durchgeschaltet, egal ob mit Strom versorgt oder nicht. (Sieht aus als wäre der Kontakt fest gebrannt) aber das Relais hört man zweifelsfrei. Strom an- > Relais zieht sooft an. Über die Oberfläche lässt es sich überhaupt nicht schalten.
Kanal 1 arbeitet ohne Probleme. Auch ein Werksreset bringt keine Verbesserung. Kontakt ständig geschlossen (auch ein Klopfen auf das Shelly brachte nix) Strom drauf, sofort ein Klicken zu hören.
Relais war als "Cover" an Rollo Steuerung angeschlossen.. Richtung schließen hat funktioniert beim Öffnen hatte Kanal1 zugeschaltet und eben Kanal 2 öffnet nicht. Motor bekam dadurch beide Richtungen Strom.
Zum Glück gleich vom Strom getrennt und gemerkt, dass Kanal 2 ständig zu. Nach Werksreset, ist die "Cover" Funktion gelöscht, aber Kanal 2 läßt sich nicht schalten, ständig durchgeschaltet, aber wie gesagt , sobald man unter Strom setzt zieht das Relais an, was ja nicht dürfte (Action Power On ist OFF).
Hat da jemand eine Idee oder ist es einfach ein defekter Shelly? Danke