Shelly 1L ohne N in Wechselschaltung Schaltkontakte bleiben "kleben"

  • [Blockierte Grafik: https://drive.google.com/file/d/1JGfJDQPxTsCiMTBBMKJ8KMemXP7N8eN-/view?usp=drivesdk]Hallo in die Runde,

    nach annähernd 60 installierten Shellys im Haus bringt mich ein 1L gerade zur Verzweiflung:

    Der Shelly ist UP in eine Wechselschaltung integriert und ohne N (zwangsweise) angeschlossen. Der Shelly schaltet eine LED Leuchte mit ca. 50 W, die Lampe ist zudem auch noch über eine Fernbedienung dimmbar. Der Lampe wurde ein Bypass spendiert, da im gedimmten Zustand 20 W unterschritten werden können.

    Seit ein paar Wochen beobachte ich an diesem Shelly folgendes Phänomen: Der Shelly schaltet zu einer wahllosen Uhrzeit ohne weiteres Zutun ein und ist danach nicht mehr responsiv. Weder Wandschalter, noch App noch verknüpfter Shelly Button können den Status des Relais ändern. Der Shelly ist in diesem Zustand weiterhin online. Im besten Fall hilft: Shelly aus der Dose holen und ggfs. gegen das Relais klopfen. Danach ist i.d.R. die Funktion wieder hergestellt. Es scheint, als würde das Relais "verkleben". Mittlerweile ist hier Shelly Nr 3 installiert, alle zeigten das gleiche Verhalten. Wochenweise den Shelly aus der Dose zu holen un das wiederkehrend auftretende Problem zu beheben ist etwas unhandlich. Verstehe aber auch nicht, was bei dieser Konstellation das Problem verursacht. Weitere Wechselschaltungen mit Shelly 1L und ohne N im Haus zeigen dieses Verhalten nicht.

    Die Verkabelung wurde mehrfach durchgemessen, Phase, Lampendraht und die beiden Korrespondierenden zeigen keine Auffälligkeiten.

    Sachdienliche Hinweise sind sehr willkommen! :)

  • Willkommen im Forum!

    Elektronische Netzteile, wie sie in LED-Lampen installiert sind, haben einen hohen Einschaltstrom. Das liegt an den Kondensatoren im Gleichstrom.Zwischenkreis, die beim Einschalten der Lampe aufgeladen werden müssen. Dieser Einschaltstrom bewirkt beim Relaiskontakt des Shelly eine Art „Punktschweißung“, so daß die Kontakte mindestens zeitweise verkleben. Mit dem Klopfen löst man die Schweißstelle…

    Abhilfe bringt ein Einschaltstrombegrenzer - ein zweidrähtiges Bauteil, das in den Stromweg zur Lampe eingeschaltet wird.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Danke für die schnelle Rückmeldung! Begrenzer ist bereits bestellt und bin gespannt, wie sich der Shelly damit verhält!

    Was mich allerdings wundert: Gleiche Lampe wurde im vorherigen Heim bereits mit einem Shelly 1 an einem einfachen Schalter ohne Probleme betrieben. Für mich wesentlicher Unterschied: Anschluss eines Neutralleiters. Oder übersehe ich da was?

  • Das Relais im Shelly 1 ist leistungsfähiger und robuster.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Danke für die Unterstützung! :) Der Einschaltstrombegrenzer ist seit gerade der LED vorgeschaltet. Bin gespannt, ob das langfristig des Rätsels Lösung war. bisher sieht es auf jeden Fall sehr gut aus!