Garagentor Zustandsanzeige - Bft Botticelli

  • Hi zusammen,

    Aktuell habe ich an meinem Garagentor mit dem Bft Botticelli Motor einen Shelly 1 angeschlossen. Dadurch kann ich das Tor zwar auf und zu machen, sehe aber nicht den Zustand, wie weit es geöffnet ist.

    Besteht die Möglichkeit das mit einem Shelly 2.5 zu realisieren oder gibt es eine andere Möglichkeit? Falls ja, wie muss das dann entsprechend angeschlossen werden? Die technische Anleitung findet man im Internet auf der offiziellen Webseite (weiß nicht ob ich das hier anhängen bzw verlinken darf)

    Danke und VG

  • Hi, wenn man jetzt mal nach Zustandsanzeige Garage oder Reedkontakte Garagentor, oder Gartentor, oder Hühnerklappe. hier sucht gibt es massig Beiträge ;)

    Aber auch kurz:

    Werden die SW Eingänge am 2.5 genutzt?

    Wenn ja, zusätzlicher Shelly nötig.

    Wenn frei, Rollenschalter für 230V nötig (Zustand Tor auf, bzw. zu)

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Die technische Anleitung findet man im Internet auf der offiziellen Webseite (weiß nicht ob ich das hier anhängen bzw verlinken darf)

    Verlinken ist kein Problem!

    Theorie ist wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.

    FAQ Fehlerbehebung / FAQ troubleshooting         http-Request - Überblick / http-Request - overview

    Spoiler anzeigen

    Homematic/IP mit CCU3, iOBroker auf Raspberry Pi4 mit M.2 SSD / Diagramme per Flot / Visualisierung mit Mediola AIO CREATOR NEO / FRITZ!Mesh-WLAN

    Shelly (1, 1L, 1PM, 2.5, Dimmer/2, RGBW2, EM, UNI, PlugS, Flood, TRV, Gas, Motion, Motion2, Duo, Vintage, Button/1, Temp-AddOn / PLUS: 1, 1PM, 2PM, i4, H&T2, PlugS, Smoke / PRO: 1,1PM, 2, 2PM, 3EM)

  • ...einen Shelly 1 angeschlossen. Dadurch kann ich das Tor zwar auf und zu machen, sehe aber nicht den Zustand, wie weit es geöffnet ist.

    Warum nutzt Du nicht einen Shelly Door/Window2 für den Zustand (AUF/ZU)? Das Garagentor verhält sich nicht anders wie eine Tür oder ein Fenster.

    Aber eine Zustandsanzeige in % wird man nicht hinbekommen! Die Torsteuerung kann nicht wie ein Rohrmotor (Jalousie, Rollläden) an einen Shelly (2.5 oder PLUS 2PM) angeschlossen werden. Um den Öffnungszustand zu sehen muss der Shelly eine Kalibrierungsfahrt durchführen, dies wird über die Leistung des Motors und der gefahrenen Zeit berechnet.

    Die Torantriebe ermöglichen dies technisch nicht.

    Theorie ist wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.

    FAQ Fehlerbehebung / FAQ troubleshooting         http-Request - Überblick / http-Request - overview

    Spoiler anzeigen

    Homematic/IP mit CCU3, iOBroker auf Raspberry Pi4 mit M.2 SSD / Diagramme per Flot / Visualisierung mit Mediola AIO CREATOR NEO / FRITZ!Mesh-WLAN

    Shelly (1, 1L, 1PM, 2.5, Dimmer/2, RGBW2, EM, UNI, PlugS, Flood, TRV, Gas, Motion, Motion2, Duo, Vintage, Button/1, Temp-AddOn / PLUS: 1, 1PM, 2PM, i4, H&T2, PlugS, Smoke / PRO: 1,1PM, 2, 2PM, 3EM)

  • Hallo und danke für eure Antworten!

    Reed Kontakt ist ein gutes Stichwort, das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm und schaue ich mir Mal genauer an.

    SparkyMaster ja ich dachte, dass ein Garagentor Motor ja ähnlich wie ein Rollladen funktionieren müsste, aber das ist wohl leider nicht der Fall.

    Ich denke über einen Fenster/Tür Sensor das umzusetzen ist wahrscheinlich die einfachste Lösung. Die gibt's ja sogar mit Neigungssensor, vielleicht kann man sich da dann etwas Zurechtbasteln mit einer ungefähren Einschätzung wie weit das Tor geöffnet ist. Das schaue ich mir auch Mal an.


    Danke euch!