Die Steckverbindungen für die Stromwandler am Shelly pro 3EM sehen recht robust aus. Dennoch sollten sie „zartfühlend“ behandelt werden, damit nicht dies passiert:
49CCC0AD-D65F-4B0D-B3B8-75626130ED2A.jpeg
Die Lötpads der Steckbuchsen sind abgerissen! Der Shelly pro 3EM hat deshalb keine Strom- und Leistungswerte auf der betroffenen Phase abgeliefert. Der Hersteller hat eine sehr kapazitätsarme Verbindungstechnik gewählt: Die Lötpads sind sehr klein gehalten. Und die drei Vias, die als „Dübel“ wirken, können keine größeren Kräfte aufnehmen.
Hier ein Blick auf die Unterseite der Baugruppe:
E0E9A4F0-7483-44AF-800E-B37E4A7F94B3.jpeg
Wie entstehen die Kräfte, die die Lötpads abreißen lassen? Vermutlich beim unsanften Stecken und Lösen der Steckverbinder:
946D6479-54B3-4BA9-BBA7-0C8893F44746.jpeg
Wird zum Lösen der Verriegelung ausschließlich von oben auf die Verriegelungszunge gedrückt, werden Kräfte in vertikaler Richtung auf einer Steckbuchse ausgeübt (roter Pfeil). Dies führt zum abreißen der Pads. Das Lösen der Verriegelung sollte daher IMMER mit Druck zwischen zwei Fingern erfolgen, damit die ausgeübte Kraft im Steckergehäuse verbleibt.