Mit Shelly 1 Schließrelais schalten

  • Hallo Leute,

    bin ganz neu hier und auch bei den Shelly's.

    Habe ein kleines Problem:

    Habe mit dem Shelly 1 einen Heizstab mit 3 KW geschaltet (3,6 KW wären ja laut Datenblatt zulässig).

    Allerdings wird der Shelly anscheinend so warm dabei, da er den Dienst verweigert hat. Nach 2-3 Stunden Pause ging es wieder.

    Jetzt wollte ich mit dem Shelly Ausgang anstatt den Heizstab ein Schließer-Relais mit 30A Leistung schalten, damit der Shelly nicht so warm wird.

    Relais hatte ich voher schon in einer anderen Schaltung, funktioniert auch wunderbar.

    Leistungsaufnahme des Relais ist 3,6 Watt.

    Habe alles angeklemmt, hat auch kurzzeitig funktioniert, leider hat sich der Shelly nach kurzer Zeit komplett verabschiedet.

    Lässt sich auch nicht mehr resetten (auch nicht üder den Switch-Schalter-Trick).

    Meine Frage:

    ist es überhaupt möglich ein Relais mit dem Shelly 1 zu schalten?

    Habe dazu im Internet leider nichts gefunden. Da das Relais nur 3,6 Watt Leistungsaufnahme hat, dachte ich es kann nichts passieren...

    Wenn da jemand genau Bescheid weiß wäre ich dankbar für jeden Hinweis.

    Das Relais: Finder 66.82.8.230.0300 Steckrelais 230V/AC 30A 2 Schließer

    LG

    Propper

  • Hat der Shelly wirklich nicht wieder seinen Hotspot aufgebaut? Bitte mit dem Smartphone prüfen, ob es ein WLAN mit dem Namen "Shelly..." gibt.

    Die Finder-Relais sollten schon gut sein. Es kann vorkommen, dass der Shelly durch die Gegeninduktion beim Abschalten des Relais gestört wird und rebootet. Abhilfe kann ein RC-Glied parallel zu Spule schaffen.

  • Hallo Schubbie,

    danke für die schnelle Antwort.

    Mit dem Smartphone und den Apps dazu sowie über die IP direkt ist der Shelly nicht zu finden.

    Auch der Reset mit dem Kurzschluss über den Switch-Schalter geht nicht, alles tot.

    - Abhilfe kann ein RC-Glied parallel zu Spule schaffen.-

    Da bin ich leider überfordert da technischer Laie auf dem Gebiet.

    Bin froh das ich die Shellys in Netzwerk eingebunden bekommen habe.

    Wäre es dann sinnvoll das Relais weiter entfernt zu montieren?

  • Dieses Thema enthält 12 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.