Guten Tag,
ich habe bei mir im Haus 12 Shelly 2.5 in den Rollladen verbaut.
10x ohne Probleme, jedoch macht ein Shelly Probleme.
SW2 / SO2 ist immer angezogen
Der Shelly ist resettet und nur L und N angeschlossen.
Mit dem Multimeter werden folgende Spannungen/Widerstäne gemessen:
N zu L = 230V (Betriebsspannung)
N zu SW1 = 126V
N zu O1 = 5V
L und SW1= 6MOhm
N zu SW2 = 230V
N zu O2 = 230V
L und SW2 = 47KOhm
Der Eingang SW2 hat eine hochohmige Verbindung zu L, die scheinbar ausreicht bereits durch Betriebsspannung den Ausgang O1 zu aktivieren.
Ist solch ein Problem bekannt und gibt es eine Lösung dies zu beseitigen?
Gibt es die Möglichkeit die Garantie-Abwicklung/ Reparatur direkt über die Shelly-Group zu machen?
Ich habe die Shellys über Alternate.de im 3x 4Pack gekauft und habe es nach über 3 Monaten noch nicht geschafft den Support zu erreichen.
Keine Antwort auf Emails und Anrufe (nur Anrufbeantworter). Es ist unerträglich und das letzte mal, dass ich dort etwas gekauft habe.
Gruß und Danke
Steffen