Steuerung Doppelflügeltor

  • Wenn Du nur eine Seite öffnen willst, dann 2 und 3, für beide Seiten 1 und 2.

    10 und 11 sind mit 1A belastbar. Merkwürder Weise ist aber "externes Gerät" an COM angeschlossen. 11 (GND) ist nirgends belegt. Uneindeutig.

    Da müsste man mal ein wenig Messen und Prüfen, ob GND und COM das gleiche sind. Eine Rückmeldung brauchst Du wahrscheinlich nicht. Denn das Tor muß man ja nicht unbedingt unbeobachtet aus der Ferne steuern.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.