[Solved] Problem nach Update auf 1.0.3: Via Actions Relay 1 mit Input 0 schalten funktoniert nicht mehr

  • Hallo,

    ich benötige in einer Schaltung die Funktion, mittels an S1 angeschlossenem Taster, je nach Art des Tastendrucks (kurz, lang, 2fach), unterschiedliche Schaltzustände von Relais O1 und O2 zu bekommen.

    Folgende Kombinationen benötige ich:

    - nach kurzen Tastendruck auf den Taster an S1 soll Relais O1 aus und Relais O2 ein sein

    - nach langem Tastendruck auf den Taster an S1 soll Relais O1 an und Relais O2 aus sein

    - nach "Doppelklick" auf den Taster an S1 soll Relais O1 aus und Relais O2 aus sein

    Vor dem Firmwareupdate auf 1.0.3 (ich glaube es war 1.0.2 beta 3) konnte ich das über Actions z. B: mit den folgenden Local Actions lösen:

    pasted-from-clipboard.png

    Das hat funktioniert.

    Bei Firmware 1.0.3 kann ich nun scheinbar nur noch den zum Input der Action gehörenden Output schalten, also z. B. bei Input(0) nur noch Output(0).

    Aus Verzweiflung habe ich dann bei den Actions über den Weg "Add URL" (also z. B. http://localhost/relay/1?turn=off) versucht. Das funktioniert aber leider auch nicht.

    Bin ich zu blöd bzw. übersehe ich etwas?

    Wie ließe sich das nun lösen?

    VG

    Jörg

    Einmal editiert, zuletzt von JoFu! (19. September 2023 um 20:28)

  • Dann teste mal bitte diese Version, „localhost“ wurde später hinzugefügt.

    Standard bei Gen2 war

    Code
    http://127.0.0.1/relay/0?turn=toggle

    ein reboot wäre auch noch toll

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Bei den Gen 1 Shellys mußte die Ausgänge doch auf "detached" stellen damit man die getrent steuern kann.

    Ist das bei den Gen 2 nicht auch so? (ich habe nur einen Gen 2)

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • @apreick

    Dank für den Hinweis. Das hat mich indirekt zu einer Lösung geführt. Das gesetzte Passwort war das Problem. Mit war nicht klar, dass das auch auf den lokalen http Request einen Einfluss hat (obwohl eigentlich logisch, wenn man darüber nachdenkt). Ohne gesetzte Authentification funktionieren sowohl localhost als auch 127.0.0.1.

    @Rolf

    Der PLUS 2PM ist m. E. doch ein Gen 2, oder? Eingänge/Ausgänge stehen auf Detached.


    Gibt es eine Möglichkeit, den lokalen http Request in den Actions mit gesetztem Passwort durchzuführen?

    Schade, dass Allterco, die einfache Möglichkeit über den Weg via "add local action" entfernt hat...

    3 Mal editiert, zuletzt von JoFu! (19. September 2023 um 21:50)

  • Ich werde meine Fragen/Lösungen mal umstellen 😳

    1te Frage: ist Authentication aktiviert? => deaktivieren => Foren Suche verwenden!

    Ticket erstellen: https://support.shelly.cloud/en/support/home

    Viel Erfolg noch 🤗

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

    Einmal editiert, zuletzt von apreick (19. September 2023 um 22:11)

  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.