Dimmer 2, Reaktionszeit nach Stromausfall

  • Ich möchte eine Deckenlampe per Wandschalter ein- und ausschalten.

    Vor der Lampe an der Decke soll der „Shelly Dimmer 2“ installiert werden (geht nicht anders).

    Der Dimmer wird also bei jedem Ausschalten stromlos.

    Frage:

    Wie ist die Latenzzeit nach dem Einschalten per Wandschalter bis der Dimmer reagiert und die Lampe leuchtet?

    Danke und beste Grüße

    Peter

    Beste Grüße

    Peter

  • Hallo Peter,

    das Thema hatten wir schon öfter. Dass diese Variante nicht die Beste ist, ist denke ich klar.

    Grundsätzlich solltest du im Dimmer dann unter Settings... Power on default mode: den Paramter auf "ON" stellen.

    Damit wird das Licht nach dem Einschalten am Wandschalter schnellstmöglich eingeschaltet. Hier liegt die Latenz dann so bei etwa 2 Sekunden.

    Bis der Shelly dann im WLAN ist und z.B. über die App gedimmt werden kann, geht meist auch relativ flott, würde mal schätzen, so gute 5s nach Einschalten sollte er erreichbar sein.

  • Relay Shelly sind recht fix, unter einer Sekunde, Dimmer kann 2Sek dauern muss aber nicht, den Rest und die Besenken sind hinreichend von dewaldo erklärt worden.