Servus
aktuell möchte ich unsere Gartenbeleuchtung mit unserer Alarmanlage kombinieren
Bishere Konfiguration
Phase auf Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter schaltet ein Eltako Relais (R12-100)
geschaltete Eltakophase auf Schalter der Zeitschaltuhr (Theben TR610 Top3)
Zeitschaltuhr Relais Phase auf Gartenbeleuchtung ab Dämmerung bis 22 UHr.
Funktioniert einwandfrei und es ist gesichert, das alle Relais potentialfrei sind
gewünschte Konfiguration::
wie bisher, jedoch zusätzlich bei Alarmauslösung per MQTT Shelly einschalten
also Shelly 1 Pro auf die Hutschiene gefriemelt
1. Phase und N korrekt belegt,
2. die Gartenbeleuchtung auf den Shelly
3. den Ausgang der geschalteten Phase der Zeitschaltuhr auf SW1 gelegt.
Resultat: Gartenbeleuchtung grundsätzlich an
Also Kabel aus SW1 raus und mal mit Duspol gemessen.
Auf SW1 und SW2 sind roundabout 50V
OK, 1Pro vielleicht im Himmel, also einen anderen probiert. same procedure
welchen Knoten habe ich da im Kopf, oder sollte es mir gelungen sein, 2 defekte 1Pro abzustauben?