Tasterschaltung reagiert nicht

  • Hallo,

    Ich habe ein Problem, wie viele hier im Forum. Grundsätzlich habe ich mir einige Beiträge durchgelesen aber ich komme nicht zum Ziel.

    Grundsätzlich habe ich mir einen Shelly pro 3 geholt um drei Schaltkreise miteinander zu verbinden. Bisher habe ich aber nur einen angeschlossen und da gibt es schon ein Problem.

    Ich wollte über Stromstossschalter meine Gartenbeleuchtung schalten.

    Dazu habe ich ein 5 Adriges Kabel vom Verteiler Richtung Garten verlegt.

    Braun L Strom

    Weiß L Leitung von den Tastern zum Shelly S1

    Schwarz L Lampen

    Blau N

    Grün L Sicherung

    Momentary eingeschaltet

    Im Garten selbst habe ich drei Auslassungen für 3 Taster plus Steckdose vorgesehen. Zusätzlich natürlich die Auslassungen der Lampen. Ach ja. Als ich alles verkabelt hatte, habe ich geprüft ob die Leitungen Strom erhalten. Es gehen alle Leitungen.

    Jetzt habe ich Versuchshalber , um zu schauen ob’s geht, an meiner ersten Auslassungen eine Lampe angeschlossen und an einer anderen Auslassung einen Taster angebaut.

    Ich selbst kann mit der App das Licht ein und ausschalten. Auf den Taster reagiert der shelly aber nicht. Woran kann es liegen?

    Besten Dank

  • Heyho,

    irgendwie komisch. Habe jetzt in der Zwischenzeit meinen Shelly1 angeschlossen und dort genau das gleiche Problem erhalten. Es können doch nicht beide Shellys kaputt sein? Was komisch ist, dass der weiße Leiter, sobald er angeschlossen ist, Strom erhält.

  • Vermutlich hast Du den weißen Draht am Ruhekontakt (g am Taster/Schalter) angeschlossen.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Grün L Sicherung

    Wem fällt hier was auf? Mit grün ist doch wohl nicht etwa der grun/gelbe PE gemeint?

    Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen "L Strom" und "L Sicherung"?

    Weiße Adern sind übrigens auch unüblich. Die sind grau.

    Meine Meinung: Schnellstens die Finger von der E-Anlage lassen.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.

  • Dieses Thema enthält 4 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.