Shelly PLUS 2PM Licht- und Lüftersteuerung mit Timer

  • Hallo zusammen,

    Ich hab leider keine Ahnung vom Programmieren und ich glaub die Aufgabe hier ist für einen Programmierer keine große Herausforderung.

    Ich habe eine Lampe und einen Lüfter an einem Shelly PLUS 2PM angeschlossen. Der Lüfter soll mit einer Zeitverzögerung von 3 Minuten nach Einschalten der Lampe anspringen. Soll jedoch ausbleiben sollte die Lampe vorher ausgeschaltet werden.

    Mit Szenen funktioniert das ja auch Recht gut außer das mit dem aus bleiben wenn die Lampe vorher abgeschaltet wird. Der Lüfter springt trotzdem nach 3 Minuten an. Übersehe ich da was?

    Danke sehr im Voraus!

  • Hallo ajkaramba,

    Einfach ist subjektiv. Möglicherweise gibt es im Forum oder in den Shelly GitHub-Vorlagen bereits Scripts in dieser Richtung, naja wie dem auch sei hier ist meine Version davon. Ich hoffe, du hast Spaß damit.

    - Du musst die Relay-ID unter "Config" anpassen. id 1 ---> 2. Relay und id 0 ---> 1. Relay.

    - Zu den delays, "min_LightTime" legt fest, wie lange das Licht eingeschaltet sein muss bevor der Lüfter aktiviert wird und "delay_Fan" legt fest, wie lange der Lüfter nach dem Ausschalten des Lichtes weiterläut.


    2 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (5. November 2023 um 00:35)