Alte Heizungssteuerung ersetzen/upgraden

  • Meine 30 Jahre alte Viessmann Trimatic MC versieht immer noch tapfer ihren Dienst.

    Ersatz gibt es nur noch gebraucht via Ebay.

    2 Shellies unterstützen das alte Teil schon jetzt.

    Für eine noch umfassendere Datenerfassung, Anlagen-Manipulation und Ersatz beim Ableben der alten "Dame" habe ich folgenden Plan ersonnen.

    ( bis auf den analogen Teil ist alles andere schon Bestand)

    Das Hydraulik-Schema meiner Anlage ist sehr einfach.

    (die rot markierten Position sind relevant)

    pasted-from-clipboard.png

    Alle Sensoren, Ein/Ausgänge sollen über Shelly-Hardware abgebildet werden. Hierzu folgender Plan.

    pasted-from-clipboard.png

    Zum Einsatz kommt 2x Shelly Plus 2 PM, einer davon mit Addon für die analogen Werte.

    Die Sicherheitskette sieht dann aus wie abgebildet.

    pasted-from-clipboard.png

    Jedes Element der Sicherheitskette kann das Einschalten des Gasfeuerungsautomaten verhindern.

    Das Öffnen von K1 via Shelly B ist über das Totmann-Schalter-Prinzip realisiert. Sollte also irgend etwas im WLAN/Smart-Home-System nicht funktionieren,

    wird der Kontakt geschlossen und der alte Heizungs-Regler bzw. KTR übernimmt als Fallback die Kontrolle.

    Die Aktoren sind angeschlossen, wie am Beispiel der Heizkreispumpe gezeigt.

    Damit kann der Status erfasst werden, zusätzlich die Pumpen-Leistung.

    Weiterhin kann man nun via Smart-Home manipulierend eingreifen.

    pasted-from-clipboard.png


    Mit 2 Shellies+ Smart-Home läßt sich somit eine komplette Heizungsregleung ersetzen inklusive Fallback (via KTR).

    Einmal editiert, zuletzt von Priamos (13. November 2023 um 20:58)

  • Ok, einen Teil könnte man übernehmen (Überwachung, Außentemp., Zeiten)

    Unsere 30J alte ist zum Glück endlich raus...

    1. Wlan Geräte, was passiert wenn Wlan aus ist?

    2. Kurzzeitiger Stromausfall, hat ein Shelly ein Auto On?

    2. Ist das noch nach DVGW?

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • 1. Wlan Geräte, was passiert wenn Wlan aus ist?

    2. Kurzzeitiger Stromausfall, hat ein Shelly ein Auto On

    O1 von Shelly B ist Detached und auf AutoOff parametriert. Damit wird K1 nicht angesteuert und somit das T1 Signal weitergeleitet.

    Das SmartHome System muss also immer wieder den On Befehl senden, um die Weiterleitung von T1 zu verhindern.

    2. Ist das noch nach DVGW?

    Ein Stück Draht wird durch einen Öffner ersetzt, keine Ahnung, ob das DVGW konform ist.

    Einmal editiert, zuletzt von Priamos (15. November 2023 um 01:43)

  • Ich persönlich würde die Sicherheitskette und was damit zu tuen hat nicht ändern.

    Die 5 Temperaturen am Addon sind nur informativ?

    Die Bilder Shelly 2.5 sind doch bestimmt Plus 2PM?

    Die Heizkreispumpe ok, aber die Ladepumpe steuern?

    Die induktive Lasten sorgen auch mal für Ausfälle (Reboots), da sollte ein Snubber/RC-Filter dran.

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Naja solange du über T1 und T2 lediglich die Freigabe Steuerst bleibt die Sicherheit des Kessels weiterhin gewährleistet. Wobei das was da alles an unterschiedlichen Komponenten die Freigabe Schaltet schreit ja nur nach Fehlern. Dafür gibt es auch Komplette Steuerungen die dafür gebaut wurden und auch entsprechend erprobt sind.

    Wenn man gerne bastelt und damit Leben kann das es mal Kalt ist dann ok aber ansonsten würde ich das so nicht umsetzen wollen.

  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.