Flackern beim Tastenbefehl

  • Geschätze Shelly Fan`s

    Leider habe ich ein Problem mit den RGBW2 Produkten.

    Ich habe 7Stk. Verbaut und alle weisen denselben Fehler auf.

    Die LED / RGB Steuerung per app funktioniert einwandfrei.

    Der Tasttbefehl auf dem externen Kontakt mit 230VAC und (blackbox) funktioniert nicht.

    Sobald ich den Taster betätige flackert das LED solange wie ich den Taster betätige.

    Wenn ich den Taster danach loslasse, Schaltet die Leuchte manchmal ein, jedoch meistens nicht.

    Ein bisschen glücksache, manchmal ein ganzer kurzer Tastendurck, manchmal ein Langen Tastendruck.

    Da ich das Problem 7mal habe, dachte ich es sei ein verdrahtungsfehler. Gemäss Schema stimmt jedoch die 230VAC Installation

    Wie auch die 24VDC Installation. Was die Blackbox (mitgelieferter Adapter) macht habe ich keine Ahnung,

    Fals irgendjemand das Problem bereits hatte, bin ich froh um einen Tipp

    Freundliche Grüsse MichiZug

  • Was die Blackbox

    Optokoppler, wird benötigt wenn Taster/Schalter mit 230V betrieben wird ⚠️

    Ist im Anschlussschema auch eingezeichnet

    https://www.shelly-support.eu/media/332-rgb-led-strip-shelly-png/

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • apreick ich glaube er meint mit Blackbox den Optokoppler.

    Er schreibt ja auch "mitgelieferter Adapter".

    Man muss natürlich auf der DC Seite schauen das er richtig rum angeschlossen wird.

    Bei 7 RGBW und alle mit dem gleichem Fehler, glaube ich nicht an einen Produktionsfehler, hast du immer die gleiche "Blackbox" benutzt oder auch mal einen anderen?

    Matze

  • Hallo Zusammen
    Die Blackbox ist tatsächlich der Optokoppler.
    Da ich dem Optokoppler einen roten Draht habe, nehme ich schwer an dass dies die sekundärsseite ist (Schwachstrom) der mit dem Shelly verbunden werden muss.
    Ich vermute wenn ich den Optokoppler anders anschiessen würde, könnte der Shelly oder der Konverter 24VDC schaden nehmen.