Hallo Zusammen!
Ich habe kürzlich einen Shelly Dimmer 2 hinter vor einem per TRIAC dimmbaren LED-Trafo (200W) mit LED-Streifen, die in Summe 113 W verbrauchen montiert.
L+N normal angeschlossen, O am L-Eingang des Dimmers.
Als einzigen Taster habe ich am SW1 einen Taster der Firma Feller montiert. Alles auf einer Phase. Kein Bypass.
Ich habe den Dimmer normal per Direktzugriff auf den Shelly calibriert (trailing edge) und prinzipiell funktioniert soweit alles gut.
Ich kann schalten und bis ca. 5% runterdimmen. Unter 5% muss ich einmal aus- und wieder einschalten, hochdimmen geht dann nicht mehr.
1. Frage: Ist das ‘normal’ so oder zumindest erwartungsgemäss wenn die Last soweit abfällt?
Allerdings habe ich merkwürdiges Verhalten mit dem Taster.
Wenn ich via Taster ein- und ausschalte, fährt der Shelly einen Fade-in bzw. einen Fade-out, der mir viel zu laaaaang geht. Ich habe schon versucht über verschiedene Fade-Rates eine Veränderung beizuführen, aber das scheint keine grossen Unterschiede zu machen.
Desweiteren hätte ich beim “one button mode” erwartet, dass ich durch einen langen Tastendruck dimmen kann. Da passiert aber gar nichts.
2. Frage: Ist mein Dimmer kaputt oder mach ich da irgendwas falsch?
Gruss
Pete