Lichtverhältnisse

  • Moin moin,

    ich habe einen 1PM für eine Lampensteuerung per Bewegungsmelder (BLU Motion) in Betrieb. Die Szene läuft. Jedoch möchte ich das Licht nur anschalten wenn die Lichtverhältnisse unter einem bestimmten Wert liegen. Jedoch geht die Lampe immer an, auch wenn der Lichtwert vom BLE Motion über 700 liegt.

    Derzeit habe ich folgende Szene:

    Wenn Bewegungsmelder Bewegung erkennt

    und

    Der "Lichtwert" unter 700 ist

    dann

    Licht an für 90 Sekunden

    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?!

    Gruß

    Mike

  • ich denke der Lichtwert von unter 700 ist zu hoch. Meine schaffen dies nie. Maximal wohl bis so 150...

    Teste das bitte mal

    momentan 120 Shellys am Laufen mit so fast allem, was sich fernsteuern und überwachen lässt...

  • Danke für die Info.

    Meine Szene sieht genauso aus, jedoch nur mit einem höherem Wert. Ich werde die Werte mal deutlich tiefer ansetzen.

    Der Blu Motion zeigt aber diese hohen Werte an. Zumindest in der Shelly App

  • Moin,

    es funktioniert nun. Die Werde die in der Shelly Smart App angezeigt sind oft nicht die Werte die das Blu Motion wirklich hat. Diese habe ich aus der Shelly BLE Debug App ausgelesen.

    Damit passt es nun. Mein Wert zum "Licht an" liegt nun bei ca 150 Lux.

    Gruß und vielen Dank

    Mike

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.